Доброго всем времени суток! В своих проектах внутреннего электрооборудования жилых многоэтажных домов я соединяю ГЗШ в электрощитовой и РЕ-шины силовых ящиков лифтов с помощью ст. полосы 4х40, при этом линия электроснабжения лифтов - пятипроводная. Вопрос в том, а нужна ли эта полоса вообще...?
Если кто-то проектирует электроустановки жилых домов по-другому разъясните мне пожалуиста как.
Буду благодарен за ответы и замечания.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Достаточно РЕ проводника (если его сечение больше 6 мм2 - требование для основной системы уравнивания потенциалов). Он все равно будет соединен с ГЗШ.