Автор Тема: Расчет силы тока для определения варианта ПЗР  (Прочитано 10230 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ДенисМ

  • Гість
Облэнерго требует установить ПЗР(устройство защиты от превышения договорной мощности) на 200 А. Договорная мощность составляет 120 кВт. Подскажите пожалуйста не будет ли постоянно отключать электричество при приближении к договорной мощности?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дивлячись шо за об"єкт (який косинус фі?)

ДенисМ

  • Гість
В проэкте указано,что косинус фи =0,8.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоді розрахунковий струм становить 227 А і ПЗР дійсно буде відключати раніше ніж треба. От тільки є сумніви щодо значення косинуса фі 0,8. Як же компенсація? Обленерго по ідеї не повинно дозволяти такий низький косинус в своїх мережах.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ДенисМ
косинус фи =0,8
Тогда вариант - предусматривать компенсацию реактивной мощности (обычно требование также прописывается в технических условиях)

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
по ідеї не повинно дозволяти
Вірно сказано:  ПО ІДЕЇ

Цитата: PrepsuPatha
требование также прописывается
зазвичай, в ТУ написано: РЕКОМЕНДОВАНО

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashkomtm
РЕКОМЕНДОВАНО
На руках десятки ТУ от разных ЭК. Термин "рекомендуется" в них фигурирует лишь при указании вариантов типов оборудования (счетчиков, ячеек, выключателей, предохранителей и пр.), а пункт
Требования к компенсации реактивной мощности (або "вимоги щодо компенсації реактивної потужності"):
Выполняется при условии превышения нормированного tgφ на границе балансовой принадлежности свыше 0,4 (варианты 0,3 и пр. у разных ЭК). В вариантах на украинском "Слід виконувати"



Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
ТУ от разных ЭК
Кожна компанія веде "свою" політику.

Цитата: PrepsuPatha
На руках десятки ТУ
В шафах тисячі ТУ. Скрізь "РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ"    8)

ДенисМ

  • Гість
Позвонил в ПТО спросил почему 200А, ведь по проекту сила тока 228А поскольку кос фи 0,8. На что получил ответ, что им сказано в расчете учитывать косинус фи 0,9. А вот когда потом обращаешся в единое окно(не знаю может замануха харьковоблэнерго), там согласовываешь и возможно поставят на 250А

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В продолжение темы о ПЗР.
Выполнил проект електроснабжжения жилого дома. По ТУ  Ррасч.=10,0  кВт.
В пояснительной записке выполнил расчет и выбор устройства ПЗР
Расчет уставки  ПЗР:
Ррасч.=10,0  кВт.
Iрасч.=Ррасч/cosφ х √3 хU
  Iрасч.=16,6 А
  Iпзр.у. = 1,5хIрасч., тоесть в 1,5 раза может превішать Iрасч.  Iпзр.у. = 1,5х16,6=24,9 А.
  В результате расчета выбираем устройство с уставкой срабатывания 25А.

В результате выбрал типа ПЗР 2-3-3-25А.
Теперь мне пришло замечание. "При виборі приладів захисту ПЗР струм уставки спрацювання приладів повинен бути рівний до розрахункового струму лінії живлення. В прокті розрахунковий струм лінії становить 16,6 А, а струм спрацювання приладу ПРЗ-25А "
Может я не прав? тогда придется менять тип ПЗР. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста ::)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S, а что за обл, которая требует ПЗР? У нас просто автомат перед счетчиком.
Откуда взято:
Iпзр.у. = 1,5хIрасч., тоесть в 1,5 раза может превішать Iрасч.
Если это из паспорта ПЗРа, так это действительно не правильно. Исходя из тока в 16,6А ПЗР должен быть 20А и тогда это нормально.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Харьков обл.
Для выбора уставки срабатывания устройства ПЗР использованы «Методические указания. Расчет номинального тока ПЗР», 
№ МУ У31.2-14058977-001.2.2009.
Эту ссылку я где-то находил

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S, ну тык 25А это максимальный ток, можно автомат поставить и на 20А. На корпусе автомата часто пишут номинальный ток 63А, а ток расцепителя может быть любым до 63А.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrey S, оставьте тот же ПЗР 2-3-3-25А, просто в проекте укажите, Iуст.пзр=16,6А.
В маркировке ПЗР 2-3-3-25А, 25А это номинальный ток, а не ток срабатывания.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПЗР нужен если принципиально автоматическое включение. Проще и дешевле выполнить ограничение мощности с помощью токовых реле и автоматич. выключателя с независимым расцепителем.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.