В продолжение темы о ПЗР.
Выполнил проект електроснабжжения жилого дома. По ТУ Ррасч.=10,0 кВт.
В пояснительной записке выполнил расчет и выбор устройства ПЗР
Расчет уставки ПЗР:
Ррасч.=10,0 кВт.
Iрасч.=Ррасч/cosφ х √3 хU
Iрасч.=16,6 А
Iпзр.у. = 1,5хIрасч., тоесть в 1,5 раза может превішать Iрасч. Iпзр.у. = 1,5х16,6=24,9 А.
В результате расчета выбираем устройство с уставкой срабатывания 25А.
В результате выбрал типа ПЗР 2-3-3-25А.
Теперь мне пришло замечание. "При виборі приладів захисту ПЗР струм уставки спрацювання приладів повинен бути рівний до розрахункового струму лінії живлення. В прокті розрахунковий струм лінії становить 16,6 А, а струм спрацювання приладу ПРЗ-25А "
Может я не прав? тогда придется менять тип ПЗР. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста