Всем доброго вечера
Вопрос в следующем - есть два расположенные рядом силовых щита вентиляции. Первый шкаф запитан
кабелем ВВГ-5х35-0,66 от н/в щита ТП, от фидера с Iт.р=100А. Нагрузка на втором шкафу 1,5кВт.
Если запитывать второй шкаф с верхних губок вводного выключателя первого шкафа, то какого
сечения должен быть кабель? Половина сечения от кабеля питающего первый шкаф?
Может кто-нибудь может привести пункт ПУЭ, которому нужно действовать в данном случае?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для второго шкафа выбирай кабель по длительно- допустимому току.  хм, при чем тут половина сечения ::) в пуе за это ничего нет
« Останнє редагування: 02 Лютий 2010, 22:29:11 від tuilri »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого 
замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в
конце защищаемой линии
: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью .
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это 
целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее,
если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным 
сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии .
1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: plotpik
Может кто-нибудь может привести пункт ПУЭ, которому нужно действовать в данном случае?
Я в таких случаях пользуюсь п.п. 3.1.16 ПУЭ-2009. В Вашем случае я бы взял ВВГ-0,66 сечением 2,5мм2 (по п.п.2.5.3. ДНАОП 0.00-1.32-01) с установкой защитного аппарата на расстоянии не более 6м (все тот же п.п.3.1.16).
« Останнє редагування: 03 Лютий 2010, 07:06:50 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, +1
Sergey U., 35мм2 и 2,5мм2 не зажмешь под один зажим  :(  я бы взяла 25мм2 если второй щит стоит на расстоянии более 6м. а если меньше, то - любой аппарат имеет определенный набор сечений жил кабелей, которые можно подключить, это написано в инфо на аппарат (автомат, рубильник, что там у тебя на вводе), рекомендованные заводом-изготовителем...
если самому выбирать - вот смотри: наконечник жилы вводного кабеля имеет отверстие для болта (подключение), что б подключить шлейфом вторую жилу, надо, что б отверстие под болт на наконечнике жилы второго кабеля имело тот-же диаметр - смотри данные по наконечникам и выбирай!  :)
« Останнє редагування: 03 Лютий 2010, 08:31:51 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В данной ситуации конечно очень важно расстояние между этими шкафами - в определенной ситуации (при небольшом расстоянии) я бы взял те же 35 квадрат (если можно подключиться под зажимы первого шкафа), а во втором шкафу (там вводной аппарат наверно не рассчитан на 35 кв.) подключился бы через промклеммник
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
В данной ситуации конечно очень важно расстояние между этими шкафами

Цитата: Sergey U.
с установкой защитного аппарата на расстоянии не более 6м

ПУЭ:
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых
проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между
питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь
сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после
аппарата защиты
.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
Sergey U., 35мм2 и 2,5мм2 не зажмешь под один зажим  
Да, но можно использовать
Цитата: Electrician
промклеммник

А так
Цитата: Electrician
я бы взял те же 35 квадрат
На мой взгляд не рационально, тем более не известно можно ли два кабеля 35мм2 под один зажим!

Р.S. Да, и plotpik не забудьте про отключение вентиляции при пожаре!
« Останнє редагування: 03 Лютий 2010, 17:43:05 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
добавлю к своему ответу №4: описанная методика выбра минимального сечения жилы для возможности подкючения под один зажим касается аппаратов с подключением под болт, а если автомат под втычные наконечники, то, конечно, нужны переходные шинки для подключения 2-х жил - 35мм2 и еще какой-нибудь, (если автомат у тебя максимальным током 100А), потому что для 100А - 35мм2 - это максимальная жила для подключения, одна!. если каталог путевый на данный автомат, то в нем может быть инфа для заказа такой шинки (Дивногорский, например), а если нет инфы, то при заказе этого щита (в спецификации) пишешь: предусмотреть подключение двух кабелей к вводному автомату: 35мм2 и ...мм2. и все  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
На мой взгляд не рационально, тем более не известно можно ли два кабеля 35мм2 под один зажим!
чем я руководствовался предлагая 35 квадрат
1. надежность - кабель защищен от перегрузки;
2. при небольшом расстоянии между шкафами (я это оговаривал) - бывает шкафы висят на стене просто друг возле друга, могло хватить того запаса кабеля, который оставлен в месте подвода к шкафу. В противном случае (при меньшем сечении) пришлось бы заказывать кусочек кабеля меньшего сечения.
3. насчет возможности подключения под один зажим - это я тоже оговаривал
я знаю не все, а только половину

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если запитывать второй шкаф с верхних губок вводного выключателя первого шкафа, ...

А в первом щите нельзя установить автомат после вводного для питания второго щита?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
чем я руководствовался предлагая 35 квадрат...
Да бесспорно логика есть. Но я просто думаю, что такое замечание могут дать эксперты!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Mozya

  • Гість
Quote (selected)
А в первом щите нельзя установить автомат после вводного для питания второго щита?

Смысл? Щиток будет легче обслуживать, когда вводной автомат перед глазами  :D

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Смысл? Щиток будет легче обслуживать, когда вводной автомат перед глазами

Ну дык надо два автомата ставить: первый в первом шкафе на отходящую линию, а второй во втором шкафе - вводной.

Или же если не хочется первый автомат ставить - воспользоваться ответом №6.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
на отходящую линию,
boss, речь шла о шлейфе  :), при чем же здесь отходящая линия?  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю