Всем доброго вечера
Вопрос в следующем - есть два расположенные рядом силовых щита вентиляции. Первый шкаф запитан
кабелем ВВГ-5х35-0,66 от н/в щита ТП, от фидера с Iт.р=100А. Нагрузка на втором шкафу 1,5кВт.
Если запитывать второй шкаф с верхних губок вводного выключателя первого шкафа, то какого
сечения должен быть кабель? Половина сечения от кабеля питающего первый шкаф?
Может кто-нибудь может привести пункт ПУЭ, которому нужно действовать в данном случае?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для второго шкафа выбирай кабель по длительно- допустимому току.  хм, при чем тут половина сечения ::) в пуе за это ничего нет
« Останнє редагування: 02 Лютий 2010, 22:29:11 від tuilri »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого 
замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в
конце защищаемой линии
: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью .
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это 
целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее,
если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным 
сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии .
1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: plotpik
Может кто-нибудь может привести пункт ПУЭ, которому нужно действовать в данном случае?
Я в таких случаях пользуюсь п.п. 3.1.16 ПУЭ-2009. В Вашем случае я бы взял ВВГ-0,66 сечением 2,5мм2 (по п.п.2.5.3. ДНАОП 0.00-1.32-01) с установкой защитного аппарата на расстоянии не более 6м (все тот же п.п.3.1.16).
« Останнє редагування: 03 Лютий 2010, 07:06:50 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, +1
Sergey U., 35мм2 и 2,5мм2 не зажмешь под один зажим  :(  я бы взяла 25мм2 если второй щит стоит на расстоянии более 6м. а если меньше, то - любой аппарат имеет определенный набор сечений жил кабелей, которые можно подключить, это написано в инфо на аппарат (автомат, рубильник, что там у тебя на вводе), рекомендованные заводом-изготовителем...
если самому выбирать - вот смотри: наконечник жилы вводного кабеля имеет отверстие для болта (подключение), что б подключить шлейфом вторую жилу, надо, что б отверстие под болт на наконечнике жилы второго кабеля имело тот-же диаметр - смотри данные по наконечникам и выбирай!  :)
« Останнє редагування: 03 Лютий 2010, 08:31:51 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В данной ситуации конечно очень важно расстояние между этими шкафами - в определенной ситуации (при небольшом расстоянии) я бы взял те же 35 квадрат (если можно подключиться под зажимы первого шкафа), а во втором шкафу (там вводной аппарат наверно не рассчитан на 35 кв.) подключился бы через промклеммник
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
В данной ситуации конечно очень важно расстояние между этими шкафами

Цитата: Sergey U.
с установкой защитного аппарата на расстоянии не более 6м

ПУЭ:
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых
проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между
питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь
сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после
аппарата защиты
.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
Sergey U., 35мм2 и 2,5мм2 не зажмешь под один зажим  
Да, но можно использовать
Цитата: Electrician
промклеммник

А так
Цитата: Electrician
я бы взял те же 35 квадрат
На мой взгляд не рационально, тем более не известно можно ли два кабеля 35мм2 под один зажим!

Р.S. Да, и plotpik не забудьте про отключение вентиляции при пожаре!
« Останнє редагування: 03 Лютий 2010, 17:43:05 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
добавлю к своему ответу №4: описанная методика выбра минимального сечения жилы для возможности подкючения под один зажим касается аппаратов с подключением под болт, а если автомат под втычные наконечники, то, конечно, нужны переходные шинки для подключения 2-х жил - 35мм2 и еще какой-нибудь, (если автомат у тебя максимальным током 100А), потому что для 100А - 35мм2 - это максимальная жила для подключения, одна!. если каталог путевый на данный автомат, то в нем может быть инфа для заказа такой шинки (Дивногорский, например), а если нет инфы, то при заказе этого щита (в спецификации) пишешь: предусмотреть подключение двух кабелей к вводному автомату: 35мм2 и ...мм2. и все  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
На мой взгляд не рационально, тем более не известно можно ли два кабеля 35мм2 под один зажим!
чем я руководствовался предлагая 35 квадрат
1. надежность - кабель защищен от перегрузки;
2. при небольшом расстоянии между шкафами (я это оговаривал) - бывает шкафы висят на стене просто друг возле друга, могло хватить того запаса кабеля, который оставлен в месте подвода к шкафу. В противном случае (при меньшем сечении) пришлось бы заказывать кусочек кабеля меньшего сечения.
3. насчет возможности подключения под один зажим - это я тоже оговаривал
я знаю не все, а только половину

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если запитывать второй шкаф с верхних губок вводного выключателя первого шкафа, ...

А в первом щите нельзя установить автомат после вводного для питания второго щита?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
чем я руководствовался предлагая 35 квадрат...
Да бесспорно логика есть. Но я просто думаю, что такое замечание могут дать эксперты!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Mozya

  • Гість
Quote (selected)
А в первом щите нельзя установить автомат после вводного для питания второго щита?

Смысл? Щиток будет легче обслуживать, когда вводной автомат перед глазами  :D

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Смысл? Щиток будет легче обслуживать, когда вводной автомат перед глазами

Ну дык надо два автомата ставить: первый в первом шкафе на отходящую линию, а второй во втором шкафе - вводной.

Или же если не хочется первый автомат ставить - воспользоваться ответом №6.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
на отходящую линию,
boss, речь шла о шлейфе  :), при чем же здесь отходящая линия?  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: