Автор Тема: Расстояние  (Прочитано 3245 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние
« : 01 Лютий 2010, 16:14:12 »
на каком расстояние от водозабора (артезианская скважина возле больницы) можно вести кабеля 0,4 кВ и 10 кВ если СОЗ в радиусе 30 м? ???

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние
« Reply #1 : 01 Лютий 2010, 16:17:16 »
А як впливає
Цитата: alvo
СОЗ
на прокладання кабелю? Ту ж саму свердловину (насоси) потрібно заживити...

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние
« Reply #2 : 01 Лютий 2010, 16:33:36 »
Вот и я пока не могу понять... нашел что в снипе по водопроводу четко сказано, что нельзя вести трубопроводы любого назначения кроме самого водоснабжения в санитарно охранной зоне водозабора...  я виду кабеля от ТП к больнице возле скважины и выходит что в трубах пересекаю водопровод ???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние
« Reply #3 : 01 Лютий 2010, 16:41:41 »
Цитата: alvo
выходит что в трубах пересекаю водопровод
Кабель в трубе это не трубопровод . Ограничений по прокладке кабелей нет , проложить в соответствии с требованиями ПУЭ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние
« Reply #4 : 01 Лютий 2010, 21:20:34 »
Цитата: Roman3R
Кабель в трубе это не трубопровод
Зато артезианская скважина - трубопровод :)
Соответственно расстояние 0,5 м до обсадной трубы скважины (п. 2.3.70 ПУЭ-2009)

Но есть еще один нюанс - сталкивался с особыми требованиями по изоляции для погружных кабелей питания насосов питьевого водоснабжения (нетоксичность и т.п.). Возможно это касается и санитарных зон.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю