аспирационная система и тому подобное, есть конкретное задание.... и какую централь, мне не монтаж делать, мне курсовую посчитать!!!! Спасибо!
Текст задания в студию.
Аспирационная система это есть датчик (точно так же как линейный или любой другой). Обычный привычный точечный дымовой датчик, который привыкли видеть на потолке работать не будет из-за конденсации. Можно поискать тепловой, влагозащищенный или использовать термокабель (это тоже разновидность извещателя) или же брать термодифференциальный извещатель на основе трубки с газом.
Все указанные извещатели могут быть подключены практически к любой централи с безадресными шлейфами (или же адресными если используется адресный датчик)
Конкертный пример : Vesda VLF250 (8 штук) + кольцевой адресный модуль на 4-ре входа BA-IM4 (8 штук)+ плата для двух адресных кольцевых шлейфов B3-DAI2 (1 штука) + центральный блок управления со встроенным пультом и протокольным принтером B5-SCU-CPP(куда втыкается эта плата B3-DAI2)
Второй вариант на термодифференциальном извещателе : ADW 511 (8штук) + кольцевой адресный модуль входа-выхода BA-OI3 (8 штук)+ плата для двух адресных кольцевых шлейфов B3-DAI2 (1 штука) + центральный блок управления со встроенным пультом и протокольным принтером B5-SCU-CPP(куда втыкается эта плата B3-DAI2)
Это решение будет работать и пройдет любую комиссию, но оно дорогое ( о чем сейчас будут писать ниже)
Использовано оборудование фирмы Schrack Seconet (Австрия, сертифицировано в Украине, есть примеры решений, в том числе "коза" для проектантов) и Xtralis (Австралия, сертифицировано в Украине, есть методички по применению)