Ситуація така. Будується будівля з монолітного бетону. Частина проводки прокладається в трубах, замонолічених в залізобетонні стіни.
Питання: електрикам для конструкторів (розділ КР) треба давати завдання з указанням діаметра цих труб і місця прокладки? Чи цього не треба?
п.с. арматуру ці труби не чіпають.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання для розділу КР
« Reply #1 : 27 Січень 2010, 11:12:43 »
Цитата: O.S.
треба давати завдання з указанням діаметра цих труб і місця прокладки?

да, я выдавал задание конструкторам, с привязками, размерами коробок, диаметрами труб

+ см.ссылки по теме
http://eom.com.ua/index.php/topic,119.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1899.45.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1126.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,493.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1281.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1335.0.html

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання для розділу КР
« Reply #2 : 27 Січень 2010, 11:19:13 »
Для конструкторів я даю завдання для отворів діаметром більших 50мм. Гофротруба прокладена в монолітному перекриті діаметром 20-25мм мінімально впливає на конструкцію, за умови закладання її в так званій "нульовій зоні". Якщо взяти умовний переріз монолітного перекриття, то у верхній зоні воно зазнає навантажень стиску, у нижній розтягу(зазвичай розміщується армуюча сітка), а приблизно посередині зусилля мінімальні(нульова точка епюри навантаження), от у цьому місці бажано і прокладати наші мережі. Отже якщо товщина перекриття 150мм напр. то в загальних даних я обумовлюю прокладання гофри в моноліті на відстані 75мм від нижнього краю перекриття

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання для розділу КР
« Reply #3 : 27 Січень 2010, 11:31:00 »
Quote (selected)
Для конструкторів я даю завдання для отворів діаметром більших 50мм

Дядя, у мене-то вони якраз менше ніж 50...А давати завдання тільки для діаметрів більше саме 50--це якісь вимоги норм, чи просто так прийнято? І ще якщо не важко, розкажіть про стіни, там теж посередині треба, як в перекриттях?

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання для розділу КР
« Reply #4 : 27 Січень 2010, 12:05:00 »
Отвори діам. 50мм і більше(малось на увазі наскрізні, вертикальні), це зачастую це переходи стояків через перекриття, ввід кабелів у будівлю і т.п. А чому саме 50мм, то домовленість з конструктором(та і монтажник з перфоратором бючи дірку 100мм, мене згадає незлим тихим, а так прийде а вона готовенька його жде). А в стінах, в залежності від товщини стіни, але максимально до поверхні стіни, і роботи (штрабити)менше, і структура кладки стіни менше руйнується, цього в заг.даних не вказую, але думаю 20мм від поверхні стінидо до найбільш виступаючої частини гофри буде нормально. Норм стосовно таких даних не зустрічав, якшо хтось має не відкажусь  :-[ 

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання для розділу КР
« Reply #5 : 27 Січень 2010, 12:12:47 »
Мы делали строительное задание, где показывали то, что закладывается в монолит (трубы, коробки). Ведь у нас строить начинают еще до завершения проекта... Это строительное задание можно выдать и конструкторам.
Входите тесными вратами

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання для розділу КР
« Reply #6 : 27 Січень 2010, 12:22:57 »
Ясно, всім дякую. Буду давати завдання.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Завдання для розділу КР
« Reply #7 : 27 Січень 2010, 12:36:40 »
Цитата: Дядя
Норм стосовно таких даних не зустрічав, якшо хтось має не відкажусь
СНиП 3.05.06-85 . 2.25. В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.
Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 