Автор Тема: Толкование Корана (ДБН В.2.5-23 & СП 31-110)  (Прочитано 6368 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

oipop

  • Гість
boss да все там понятно. В 4.16 говорится что нужно присоединятся до, в следующем п. 4.17 говорится что после, но ссылка на п.4.18, в котором идет речь о ЭП III категории. Другими словами: при 2 питающих линиях - до, при 1-ой питающей - после, но с условием что будет установлено резервное питание.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при 1-ой питающей - после
А о каком тогда АВРе там речь идет? Зачем он (АВР) если 1-на линия?

oipop

  • Гість
АВР нужен для ЭП ...живлення протипожежної, охоронної та сигналізації загазованості...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АВР нужен для ЭП ...живлення протипожежної, охоронної та сигналізації загазованості...
Откуда будет питаться второй ввод АВР?..... если ГРЩ питается по одной линии

oipop

  • Гість
boss Вы что смеётесь надо мной? Или так шутите?

4.18 У будинках, що відносяться до III категорії надійності електропостачання і живляться по одній лінії, резервне живлення протипожежної, охоронної та сигналізації загазованості слід виконувати від автономних джерел.
У разі використання акумуляторної батареї як джерела резервного живлення її ємність Повинна забезпечувати роботу систем сигналізації протягом доби в режимі "чергування" і не менше трьох годин у режимі "тривога".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
АВР нужен для ЭП ...живлення протипожежної, охоронної та сигналізації загазованості.
Для таких споживачів (їхня потужність складає не більше 100...200 Ват) достатньо передбачити вмонтовані індивідуальні ББЖ і не городити АВР виконати яке неможливо при одному вводі , буде простіше і набагато дешевше ,
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ладно....вижу что беседа идет не в нужном направлении. У меня ситуация следующая - нужно запитать противопожарные насосы.
Так вот согласно п. 4.16 я должен запитать их от отдельного щита (с АВРом), который в свою очередь запитан до комутац. аппаратов.
А п. 4.17 говорит что сами насосы я могу запитать от АВР, который запитан после комутац. аппаратов ГРЩ.

почему все решили что я об освещении или сигнализации спрашивал?  ::)
В. п.4.17 есть фраза "Електроприймачі протипожежних установок"....мои насосы являються электроприймачем....
« Останнє редагування: 12 Січень 2011, 15:20:25 від boss »

oipop

  • Гість
Если у Вас 1 ввод (III категория), то нужно ставить ДГУ. Из личного опыта: если III категория, ДГУ все равно придется ставить, т.к. у сантехников и ветиляционщиков все нормы требуют II категорию на их оборудование, все равно в городе или в селе.
А если у Вас 2 ввода то п.4.16 Вам в помощь.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Причем здесь категория электроснабжения???
Там же четко написано: "4.17 Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості незалежно від категорії надійності електропостачання будівлі повинні живитись від різних вводів, а при одному вводі ці електроприймачі повинні живитись двома лініями від одного вводу (див. 4.18)."

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у Вас 1 ввод (III категория), то нужно ставить ДГУ. Из личного опыта: если III категория, ДГУ все равно придется ставить, т.к. у сантехников и ветиляционщиков все нормы требуют II категорию на их оборудование, все равно в городе или в селе.
А если у Вас 2 ввода то п.4.16 Вам в помощь.
У меня ввод II категории....я конечно собираюсь делать так ка написано в п.4.16, но этот п.4.17 мне почему то покоя не дает.....я понимаю его так:
что независимо от категории электроснабжения здания электроприемники (противопожарные) "должны питаться от разных вводов" (т.е. два ввода уже подразумевается). В случае однофазного ввода нас отсылают к п.4.18...и все....нигде ни слова о том что п.4.17 именно для однофазного ввода.
Далее идет "Лінії живлення вказаних електроприймачів необхідно підключати після ввідних комутаційних апаратів до розподільних панелей ВРП або ГРЩ з улаштуванням АВР".....т.е. что подразумевается под "указанными электроприемниками" - это "Електроприймачі протипожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості".


вот и выходит что по п.4.16 подключение идет до.....а по п.4.17 после. Т.е. противоречие.
« Останнє редагування: 12 Січень 2011, 15:50:51 від boss »

oipop

  • Гість
Господа, ключевые слова:
4.16 Живлення протипожежних установок і евакуаційного освітлення в житлових будинках, що мають незадимлювані сходові клітки, слід виконувати від самостійного щита або окремої панелі.
В п.4.17 и 4.18 (sankas в этом пункте можно почитать про категорию) идет речь о ... будівлі ..., т.е. не жилом строении. Из это выходит, что в жилом доме - до, в не жилых зданиях (админ и т.п.) - после.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа, ключевые слова:
А может ключевые слова - незадимлювані сходові клітки?
по п.4.16 подключение идет до.....а по п.4.17 после
По 4.17 после, но
... При цьому відключення споживачів не повинно бути зв'язано з відключенням електроприймачів проти пожежних установок, охоронної сигналізації та сигналізації загазованості.
Значит вводной автомат отключать нельзя.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из это выходит, что в жилом доме - до, в не жилых зданиях (админ и т.п.) - после
Вот с этим я пожалуй соглашусь.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из это выходит, что в жилом доме - до, в не жилых зданиях (админ и т.п.) - после
Вот с этим я пожалуй соглашусь.
и я  :thumbsup:

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, она толстая и сканировать ее был бы очень отчаянный шаг :) А есть ли она в электронном виде где-нибудь - не знаю...
А зачем сканировать, можно ведь скачать, просто по отдельности, те же ПУЭ, ПТЭ...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю