На вводі в торговий центр (1-й поверх - кафе, 2-й - торгівля, 3-й - офіси) поставив ВРУ-78М-5. ІІ категорія електропостачання. Після вузла обліку - АВР (20А) для споживачів І кат. (ЩОА, димовидалення, сигналізації)
"Замовник" разом із своїм другом (нач. РЕСу) хочуть здешевити проект - виконати облік на одному лічильнику і запропонували поставити на вводі перекидний рубильник. На мій аргумент, що при такій схемі я не зможу забезпечити відповідних споживачів по І-й категорії, погодились на встановлення на вводі АВР(100А) на весь об"єкт (потужніші контактори будуть дешевші за другий вузол обліку), при умові, що нічого не повинно бути підключено до приладу обліку. А АВР же треба буде ставити до і пломбувати. Тому РЕС не погоджує схему. Ось і сижу в ступорі.
Проект експертизу пройшов.
Підскажіть:
- як їм щось здешевити
- як оформити (якщо офіційно, то треба знову на експертизу?)
- які вимоги РЕСів що до пломбування?
І взагалі?

??