Автор Тема: Пожарная сигнализация дома высотой до 47м?  (Прочитано 2060 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Harli

  • Гість
Жилой дом высотой до 47 м. Предусмотрено дымоудаление.
В приказе 531 (НАПБ.Б.06.004-2007):
9. Житлові будинки - Приміщення квартир та позаквартирні коридори в будинках з умовною висотою більше 26,5 м - оборудуются АУПС
В ДБН В.2.2-15-2005
1 . Житлові будинки:
- передпокої квартир 1) у будинках з умовною висотою від 26,5 до 47 м включно 2)
- передпокої квартир 1) і позаквартирні коридори, ліфтові холи в будинках з умовною висотою понад 47 м з адресованими пожежними сповіщувачами 2)
Возникает вопрос: АУПС в моем случае устанавливать только в квартирных коридорах или же, как сказано в приказе?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Harli
АУПС в моем случае устанавливать только в квартирных коридорах или же, как сказано в приказе?

Устанавливайте в прихожих и во внеквартирных коридорах (если они есть) - не путать с лестничной клеткой.
Внеквартирный коридор, как правило, это свалка житейского хлама (хранить негде, а выбросить жалко), причем горючего - таково наше бытие.
Еще в очередной раз повторюсь - нет такого документа НАПБ.Б.06.004-2007, есть НАПБ.Б.06.004-2005.
Посмотреть здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,4065.msg26341.html#msg26341

 