Уважаемые форумчане. У нас в организации в очередной раз остро стал вопрос об обозначении ОПН на электрических схемах.

В настоящее время различными организациями используется множество вариантов.
4 варианта привожу в приложении:
1) по мнению нормоконтролера - один из вариантов обозначения разрядника согласно действующих ЕСКД (обоснование - схожие функции);
2) обозначение согласно заводских схем 6-10 кВ "Высоковольтного союза";
3) обозначение согласно заводских схем 35 кВ и выше того же "Высоковольтного союза";
4) так нас давным-давно учили обозначать ОПН в институте электроэнергетики при НГУ.

Если кто располагает информацией по ГОСТам, ДСТУ, МЭК, IEC и пр. с условными графическими обозначениями ОПН - прошу поделиться.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОПН - это высоковольтный варистор (резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения) соответственно и обозначение должно быть как у варистора, к нему (обозначению) ближе всего 4 вариант. а точнее можно посмотреть здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 ну и в ГОСТ 2.728-74 табл. 1, п. 14
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
ОПН - это высоковольтный варистор

Не совсем так:
В той же http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80

Высоковольтные варисторы применяются для изготовления ограничителей перенапряжения,
т.е. являются всего лишь частью ОПН.

А, например, здесь ОПН рассматривается как вид разрядника
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA




Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
т.е. являются всего лишь частью ОПН
конечно, его нужно еще в соответствующий корпус оформить, но сути дела это ведь не меняет - "Активная часть ОПН состоит из легированного металла, при подаче напряжения он ведет себя как множество последовательно соединенных варисторов." А например, в кондиционерах, для защиты от перенапряжений, на вводе питания стоит чистейшей воды варистор. Я бы конечно мог посоветовать как вариант, первое обозначение без искрового промежутка, но оно не ГОСТировано. Так что, мой выбор ...  :)
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вариант 4 - без значка U - всего лишь переменный (нелинейный) резистор и непонятно от чего зависит сопротивление (может быть и тензо-, и термо-, и пр.)

Цитата: Electrician
первое обозначение без искрового промежутка, но оно не ГОСТировано
  :thumbsup:
У нас ОПН внедряются сравнительно недавно, поэтому в ГОСТах 1968 г. и 1974 г. их искать не стоит - возможно есть международные обозначения. Именно их бы и хотелось увидеть

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Вариант 4 - без значка U - всего лишь переменный (нелинейный) резистор
конечно, я потому и написал
Цитата: Electrician
к нему (обозначению) ближе всего 4 вариант.
то есть до точного варианта, не хватает только
Цитата: PrepsuPatha
значка U
ну а рассчитывать на международные обозначения, лично я бы не стал - мы все таки по ГОСТам чертим
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По моему, большинство ОПН класса В - разрядники с искровым промежутком, С и ниже - варисторы.
В высоковольтных, например от Таврида Электрик - высоковольтные варисторы, как уже писал Electrician,  старые (тип не помню) были с искровыми промежутками. Так что если глубоко копать, нужно еще и с конструкцией разбираться.
Имхо, пока это не гостировано, можно использовать любое на свое усмотрение.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
рылся сейчас в АВВ-шных каталогах (на сайте) пытался найти обозначение (международное), но подошли друзья-коллеги и нагрузили работой по самое не хочу (по крайней мере, на сегодня). Так что - адью  :)
я знаю не все, а только половину

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каталогах Таріди Електрик позначення ОПН виконано як показано в варіанті №4 PrepsuPatha
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если еще актуально, посмотрела в буржуйских каталогах и комм.предложениях. АВВ - в каталоге аналогично нашему вент. разряднику по гост (с 2 стрелками), у сименса в каталоге и у АВВ в др. месте - то же, но с одной стрелкой.
Но я лично тоже всегда обозначаю как в вар.4 у PrepsuPatha и не стала бы равняться на иностр. каталоги, свои госты роднее  ;) (кстати, PrepsuPatha, я, кажется, видела тебя недавно в Киеве в АВВ на пассах?). В общем, за вариант 4 :thumbsup:

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А, и еще осенило: в новом ПУЭ тоже ОПН обозначены как в врианте 4 :)

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Irishka
кстати, PrepsuPatha, я, кажется, видела тебя недавно в Киеве в АВВ на пассах?
Было дело, мир тесен :)

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое буквенное обозначение ОПН на английском ?
К примеру предохранитель - FU, разрядник - FV,...
Что-то нигде не могу найти  :(

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
nocibur, FV
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K,  спасибо  ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: