Подскажите, проектируем школу, ригелей полно, высота плюс минус 0,3м (ригеля), в классе по одному два ригеля проходит. В соответствии с СП5.13130.2009 п.13.3.8 при наличии на потолке линейных балок (более 0,3м) расстояние между стеной и извещателем и между извещателями поперек балок состовляет соответственно 2,3/2 и 2,3м (по табл 13.1).