Автор Тема: СП 5.13130.2009 наличие на потолке линейных балок  (Прочитано 2726 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Юла

  • Гість
Подскажите, проектируем школу, ригелей полно, высота  плюс минус 0,3м (ригеля), в классе по одному два ригеля проходит. В соответствии с СП5.13130.2009 п.13.3.8 при наличии на потолке линейных балок (более 0,3м) расстояние между стеной и извещателем и между извещателями поперек балок состовляет соответственно 2,3/2 и 2,3м (по табл 13.1).
Получается что извещателей становиться в два раза больше, чем раньше проектировали по НПБ. Кто нибудь сталкивался с этим? так и закладываете в два раза больше извещателей? спасибо заранее.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Юла
так и закладываете в два раза больше извещателей?
Да.

 