Автор Тема: Измерение величины заземления  (Прочитано 11466 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик просит проверить контур заземления.
У кого то в Киеве можно взять на прокат такой приборчик?
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/CA6410-15.htm
И все таки какова должна быть величина до 10 Ом или все же до 30Ом?
« Останнє редагування: 18 Січень 2010, 19:58:05 від Weldingpump »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #1 : 19 Січень 2010, 10:37:35 »
Цитата: Weldingpump
какова должна быть величина до 10 Ом или все же до 30Ом?
а назначение контура?
я знаю не все, а только половину

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #2 : 19 Січень 2010, 15:20:36 »
Контур заземления в частном доме, PEN

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #3 : 19 Січень 2010, 15:33:08 »
ПУЭ "1.7.94    На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом." Я же не думаю, что ваш заказчик, единственный сидит на этой ВЛ, так что до 30 Ом
я знаю не все, а только половину

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #4 : 23 Січень 2010, 16:33:49 »
Подскажите пожалуйста.
Ввод в дом, кабелем 3ф+N. Имеется свой контур заземления, пока неизвестно величина сопротивления
На вводе нужно ли соединять N и PE?
Дальше идет автомат и УЗО. При соединении N до и после УЗО, она срабатывает, как ей и положено.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #5 : 23 Січень 2010, 17:04:57 »
Quote (selected)
Ввод в дом, кабелем 3ф+N
мабуть все-таки 3ф+PEN

Quote (selected)
На вводе нужно ли соединять N и PE?
На вводі треба розділяти PEN на PE і N (до автомата і до УЗО)




Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #6 : 23 Січень 2010, 17:33:41 »
Ну в принципе наверное PEN(может неправильно высказался), если я соединю PEN с независимым контуром заземления, так понимаю будет выполнено повторное заземление.
тоесть у меня получится система заземления TN-C-S с повторным заземлением. Тогда вытекает вопрос нужно ли мне знать величину повторного контура(сделанного неизвестно кем и как)

« Останнє редагування: 23 Січень 2010, 17:53:59 від Weldingpump »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #7 : 23 Січень 2010, 17:53:34 »
Quote (selected)
если я соединю PEN с независимым контуром заземления, так понимаю будет выполнено повторное заземление.

Так. Тільки РЕN з"єднується з РЕ-шиною, а вже вона в свою чергу за допомогою заземлювальних провідників приєднується до зовнішнього контуру.

Quote (selected)
тоесть у меня получится система заземления TN-C-S с повторным заземлением
Очевидно, що так.

Quote (selected)
Тогда вытекает вопрос нужно ли мне знать величину повторного контура
В мене зустрічне питання: а ввод кабельний чи повітряний?


Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #8 : 23 Січень 2010, 17:55:03 »
Кабельный  :( хотя понимаю что неправильно нужно было 5 проводов вести от ТП
Просто сегодня мы временно поставили УЗО, а получилось что контур и PE не связали с PEN. не будет ли УЗО 30мА на небольшой домик ложно срабатывать?? Вот что беспокоит.
И насчет величины сопротивления контура, важно ли это в данной системе?
« Останнє редагування: 23 Січень 2010, 17:59:20 від Weldingpump »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #9 : 23 Січень 2010, 18:03:13 »
Quote (selected)
Кабельный
Ну для кабельного вводу повторне заземлення не є обов"язковим (хай колеги мене поправлять, якшо це не так). Тому я просто приєднав би цей контур до РЕ-шини і все, а значення його опору неважливе. Хоча якшо цей контур буде використовуватись для блискавкозахисту, тоді треба зхнати його опір.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #10 : 23 Січень 2010, 21:46:44 »
Цитата: O.S.
для кабельного вводу повторне заземлення не є обов"язковим
Так
Цитата: O.S.
якшо цей контур буде використовуватись для блискавкозахисту, тоді треба знати його опір.
Для блискавкозахисту величина опору не нормується .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #11 : 23 Січень 2010, 22:08:18 »
Ні, даний контур виконує тільки фунціїї захисного заземлення

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #12 : 23 Січень 2010, 23:36:21 »
Цитата: Weldingpump
У кого то в Киеве можно взять на прокат такой приборчик?
http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/CA6410-15.htm

А почему именно такой?))
с ним разбираться оч. долго, и часто рез-ты непонятные даёт...

Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #13 : 24 Січень 2010, 11:50:14 »
если не такой, то какой можете предложить?
Просто этим измерил и все, а другими еще электроды забивать, а куда их в такой мороз забьеш???

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Измерение величины заземления
« Reply #14 : 29 Січень 2010, 13:40:59 »
Цитата: O.S.
Ну для кабельного вводу повторне заземлення не є обов"язковим (хай колеги мене поправлять, якшо це не так). Тому я просто приєднав би цей контур до РЕ-шини і все, а значення його опору неважливе. Хоча якшо цей контур буде використовуватись для блискавкозахисту, тоді треба зхнати його опір.


"1.7.95 Общее сопротивление всех заземлителей, присоединённых к PEN-проводнику каждой линии, в том числе естественных заземлителей, в любое время года не должно превышать 5, 10 и 20 Ом соответственно для линейного напряжения 660,380 и 220В........."  - що мається на увазі? - що опір всіх об'єднаних контурів (повторне заземлення PEN, блискавкозахисту) має бути таким? не більше 10 ОМ?
« Останнє редагування: 29 Січень 2010, 13:55:09 від VitO »

 