Автор Тема: Есть ли ограничения по высоте молниеприемного стержня  (Прочитано 2584 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Созонов

  • Гість
Уважаемые коллеги, просмотрел  СО 153-34.21.122-2003, не нашел указаний по длине молниеприемника  приваренного к дымовой трубе,
Газовики запроектировали дымовую трубу от котла высотой 13м, чтобы обеспечить радиус защиты здания котельной нужна высота 18,3 т.е необходимо еще приварить стержень высотой 5,3 м, вопрос есть ограничения по высоте приваренного стержня к трубе или нет, заранее спасибо

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Созонов, это должны сказать конструктора.

Созонов

  • Гість
Значит тут только конструкторские ограничения накладываются?, конструктора не против приварить такой стержень-хотя уголок 40х40х5 наверное будет лучше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Была такая же ситуация, тупо выдал задание строителям - они все посчитали сами.
Если не ошибаюсь, то и саму дымовую трубу проектируют тоже строители, по заданию теплотехников.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Созонов
Значит тут только конструкторские ограничения накладываются?,
Да.

Созонов

  • Гість
Да труба уже запроектирована, с фундаментом растяжками, а  мне только отдали проектировать ЭМ  после  задания всех

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Созонов
Да труба уже запроектирована
то есть Вы будете решать узлы крепления к трубе?
Если это вынужденная мера (что есть не хорошо), то обязательно получите согласующую подпись конструктора на чертеже.

Созонов

  • Гість
Да нужно решать вопрос присоединения молниеприемника к трубе, (высота шва приварки, длина шва  и т.д) если есть где это можно поглядеть ткните носом :-[

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Созонов
ткните носом
тут я пас.

Ivates

  • Гість
Созонов, метод расчета зоны защиты стержневых молниеприемников по  СО 153... годится для молниеприемников высотой до 150м, для молниеприемников выше 150 м (п.3.3.2.1 :Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 3.4) пригодны для молниеотводов высотой до 150 м. При более высоких молниеотводах следует пользоваться специальной методикой расчета.)

Для вашего случая, как говорилось выше, нужен только квалифицированный консрукторский просчет.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: