Автор Тема: Электроснабжение котельной без АВР  (Прочитано 7962 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Созонов

  • Гість
Уважаемые коллеги, пришло замечание от экспертизы
-Выполнить электроснабжение котельной по 2-й категории надежности по ПУЭ, без установки на вводе панели с устройством АВР. (ПУЭ 1.2.20, НТП ЭПП-94 п.2.3.4,2.37.

Вот эти пункты- ничего там я не нашел
2.3.4. Схемы электроснабжения и электрических соединений подстанций должны быть выполнены таким образом, чтобы требуемый уровень надежности и резервирования был обеспечен при минимальном количестве электрооборудования и проводников.
2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Кто что думает по этому вопросу, заранее спасибо

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот чего нашел:
СНиП II-35-76
Quote (selected)
14.2. Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относятся к первой или второй категориям, определяемым в соответствии с ПУЭ и п. 1.12 настоящих норм и правил.

В котельных второй категории  с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч электродвигатели сетевых и подпиточных насосов относятся по условиям электроснабжения к первой категории.
Котельные всегда запитывал по первой категории, таких проблем никогда не было.
Ваша котельная с обслуживающим персоналом или нет?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В тамбуре котельной ставишь ЯПРП на необходимый ток.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Ваша котельная с обслуживающим персоналом или нет?
Котельные всегда должны быть с персоналом, это топочные - без. Поэтому первая категория не обязательно.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
Котельные всегда должны быть с персоналом, это топочные - без.
Современные модульные котельные есть без персонала, это знаю точно!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Современные модульные котельные есть без персонала
Бегает один дежурный на 3-4 котельные в микрорайоне.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, речь идет о котельной на промпредприятии, тема создана в разделе "Промышленные здания".
Если даже данную котельную можно запитать по второй категории, но Созонов ведь не уменьшил надежность схемы, а наоборот. Инспектор - сволочь хочет денег >:(.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Инспектор - сволочь хочет денег
Ну зачем так критично. Я думаю необходимо обратить внимание на опросный лист и ТУ. Ежели заказчик указал первую категорию - да ради бога. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
inspektorpo, извини друг не хотел тебя обидеть, просто адекватных инспекторов, ну очень мало.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если котельная относится ко 2 категории да и еще на строительство тратятся бюджетные деньги, замечание носит чисто экономический характер.
При проектировании бюджетных предприятий всегда закладываю отечественное оборудование, т.к. импортные аналоги рубят на корню... Тут по-моему та же история.
А вот если заказчик - частник и не против АВР, то как сказал inspektorpo - ради бога.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В теплотехнике не силен, поэтому прошу подсказать, для случая со II-й категорией. В момент отключения одного из фидеров, не возникнет ли каких либо гидравлических ударов и как следствие этого, аварийной ситуации.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Созонов

  • Гість
Да скорее всего так(деньги бюджетные- котельная для дома интерната), коллеги порекомендовали УВР с ручным переключателем поставить вот и все наверное

Созонов

  • Гість
ну гидро удара скорее всего не будет, хотя котел горячий циркуляция будет равна нулю (насосы встали), то может быть и выход котла из строя  из теплового перенапряжения

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, да ладно быват всё я тоже не святой... Гидроударов нет. Там своя технологическая защита (во всяком случаи кажется так мне объясняли наши теплотехники ). К стати у нас, на  Донбассе, котельные имеют экологическую бронь электроснабжения и это вызвано исключительно технологией водоснабжения домов, т.к. сети водоснабжения расположены в подвальных помещениях как и сети теплоснабжения и при минусовых температурах могут размерзнутся.
« Останнє редагування: 12 Січень 2010, 21:01:42 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Созонов, говори с заказчиком. Если УКС против АВР тогда
Цитата: Созонов
коллеги порекомендовали УВР с ручным переключателем поставить вот и все наверное
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 