Уважаемые коллеги, пришло замечание от экспертизы
-Выполнить электроснабжение котельной по 2-й категории надежности по ПУЭ, без установки на вводе панели с устройством АВР. (ПУЭ 1.2.20, НТП ЭПП-94 п.2.3.4,2.37.
Вот эти пункты- ничего там я не нашел
2.3.4. Схемы электроснабжения и электрических соединений подстанций должны быть выполнены таким образом, чтобы требуемый уровень надежности и резервирования был обеспечен при минимальном количестве электрооборудования и проводников.
2.3.7. Все элементы электрической сети должны, как правило, находиться под нагрузкой. Наличие резервных неработающих элементов сети должно быть обосновано.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Кто что думает по этому вопросу, заранее спасибо