Отвечу за Украину:
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (Молниезащита)
6.4.5 Токоотводы следует располагать по периметру защищаемого объекта, так, чтобы среднее расстояние между ними было не больше значений, приведенных в табл. 9.
Из табл. 9 для IIІ уровня защиты - 20м
Т.е. больше этого значения нельзя, а меньше можно.
З.Ы. Пока искал норматив уже опередили