Автор Тема: ККУ в жилом многоэтажном доме  (Прочитано 2393 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги! Как вы учитываете наличие ККУ при расчете нагрузок приведенных к вводу? Указываете отдельной строкой как потребитель с чисто емкостной нагрузкой, а потом получаете общий косФ электроустановок жилого дома (так я делал)? Поделитесь опытом. Заранее спасибо!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККУ в жилом многоэтажном доме
« Reply #1 : 19 Січень 2010, 09:35:27 »
я так же  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККУ в жилом многоэтажном доме
« Reply #2 : 19 Січень 2010, 09:53:13 »
Есть сомнения что нагрузка "чисто индуктивная" или активная составляющая так мала что не влияет на расчет? А какой косинус вы указываете при расчете?
« Останнє редагування: 19 Січень 2010, 10:00:09 від Bobertigra »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККУ в жилом многоэтажном доме
« Reply #3 : 19 Січень 2010, 10:28:50 »
Quote (selected)
Есть сомнения что нагрузка "чисто индуктивная" или активная составляющая так мала что не влияет на расчет? А какой косинус вы указываете при расчете?

В мене є каталог ККУ "Тімекса", там вказані Qн та Ін для ККУ, так от якщо з цих данних порахувати косинус фі, то виходить не 0, а 0,02-0,03 (очевидно, трохи активної потужності треба для систем автоматики+тангенс втрат в батареї).
Але я забиваю і пишу косинус рівний 0.

А в загальному навантаженні будинку пишу двома рядками, типу:
1) косинус фі до компенсації,
2) косинус фі після компенсації

п.с. нагрузка ККУ не
Quote (selected)
чисто индуктивная
, а чисто ємнісна взагалі-то
« Останнє редагування: 19 Січень 2010, 10:31:31 від O.S. »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ККУ в жилом многоэтажном доме
« Reply #4 : 19 Січень 2010, 10:46:12 »
Цитата: O.S.
а чисто ємнісна взагалі-то
Так, вірно :) Це я, мабуть, перехвилювався 8). Дякую, мабуть зроблю так як і ви.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю