Автор Тема: Заземление генератора  (Прочитано 39298 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #30 : 14 Січень 2010, 10:25:29 »
Спасибо за ответ, я точно так же пытался объяснить.
Он говорит а если один вывод генератора, тот что предполагается что будет ноль, еще и заземлить. Тогда что будет?(Любопытный заказчик попался)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #31 : 14 Січень 2010, 10:48:39 »
все тоже самое  :)
ведь фаза генератора попадает на нулевую шину в случае неправильного подключения  :)
а ноль он и так заземлить обязан  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #32 : 14 Січень 2010, 10:52:40 »
У однофазного генератора (как я понимаю) просто нет ни нуля ни фазы, нулем будет тот полюс, который подключишь на N-шину
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #33 : 14 Січень 2010, 10:58:17 »
Цитата: AleksandrPol
У однофазного генератора (как я понимаю) просто нет ни нуля ни фазы, нулем будет тот полюс, который подключишь на N-шину
этого не может быть  :) это электротехника
а на деле один из выводов изначально выбирается нулем и соединяется с корпусом, и заземляется  :)
AleksandrPol, поправь меня, если не так...
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #34 : 14 Січень 2010, 12:23:57 »
Цитата: devchonka
а на деле один из выводов изначально выбирается нулем и соединяется с корпусом, и заземляется  
На деле конечно :)
Цитата: devchonka
фаза генератора попадает на нулевую шину в случае неправильного подключения
Всегда есть вероятность аварии, всегда должна выполнятся фазировка.
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #35 : 14 Січень 2010, 12:39:07 »
Цитата: AleksandrPol
Всегда есть вероятность аварии, всегда должна выполнятся фазировка.
не скажи  :), в данном случае явно просмативается частный дом с замашками на элитный.... хто ж ее выполнять будет, фазировку то?  ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #36 : 14 Січень 2010, 13:44:56 »
Хотел написать, что фазу на нулевую шину не очень то и кинешь, т. к. она должна быть заземлена. При четырехпроводном трехфазном или двухпроводном однофазном вводе (когда идет разделение PEN на РЕ и N) оно фактически так и будет. А вот при пятипроводном или трехпроводном однофазном у нас нулевой рабочий провод(шина) заземляться не должен? Чет в документации найти не могу.
« Останнє редагування: 14 Січень 2010, 13:50:33 від SKlim »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #37 : 14 Січень 2010, 14:04:19 »
SKlim, ты прав, затупила  ::), как-то из головы вылетело, что раб. ноль тоже связан с землей - очевидно сказался старый Новый Год  ;) :D

тогда еще проще - "бум" будет сразу же, при переключении...

Цитата: SKlim
при пятипроводном или трехпроводном однофазном у нас нулевой рабочий провод(шина) заземляться не должен?
- не-а
в системе TN-C-S после разделения проводников объединять их недопустимо - ПУЭ (лень искать пункт, но, если надо - могу...  :) )
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #38 : 14 Січень 2010, 14:31:33 »
Quote (selected)
в системе TN-C-S после разделения проводников объединять их недопустимо
Точно.

Offline V.D.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #39 : 14 Січень 2010, 14:47:23 »
1. Перепутать фазу и ноль при замене автомата-это не реально , т.к. в сетях с глузхозеземленной нейтралью ,например в четырехпроводных - нет смысла ставить четырехполюсный автомат- ставят трехполюсный, тоже и в однофазных сетях - однополюсный, ноль садится каждый на свою шину.
2. Чтоб не было накладки работы генератора на внешнюю сеть - при ручном преключении ставят перекидной рубильник

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #40 : 14 Січень 2010, 15:54:06 »
 :(
Цитата: V.D.
Перепутать фазу и ноль при замене автомата-это не реально ,
- перестановка генератора, ремонт генератора и т.д.


Цитата: V.D.
четырехпроводных - нет смысла ставить четырехполюсный автомат
- скажу больше - это запрещено!
Цитата: V.D.
при ручном преключении ставят перекидной рубильник
ну и что мешает "посадить" фазу генератора на нулевую (раб.) шину при ошибке подключения?

V.D., просмотри все посты, пожалуйста.... у нас нет конкретной схемы - это просто отвлеченные рассуждения на тему....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #41 : 15 Січень 2010, 09:42:52 »
Цитата: devchonka
ну и что мешает "посадить" фазу генератора на нулевую (раб.) шину при ошибке подключения?
Ошибки при монтаже и подключении всегда возможны.
В конце концов есть защита на генераторе, отключится!
Входите тесными вратами

Offline Weldingpump

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #42 : 15 Січень 2010, 10:03:08 »
Для продолжения дискуссии попробую приложить схемы, которые пытаются воплотить в жизнь.



Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #43 : 19 Січень 2010, 07:54:03 »
это было бы здорово!  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #44 : 19 Січень 2010, 09:14:37 »
У генераторов однофазных один из полюсов всегда заземлён, а некоторые производители заземляют среднюю точку....вот в этом случае можно и попасть с нулём))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю