Для резервного электроснабжения частного дома предполагается использование бензинового 1-о фазного генератора на 3-4 кВт. Устанавливать генератор предполагается в техпомещении пристраеваемом к дому. Нужно-ли делать рабочее заземление для генератора? Какое необходимо сопротивление заземляющего устройства? 4 Ом? Согласно п. 1.7.92 ПУЭ - вроде как нужно. А на деле, городить контур с сопротивлением 4 Ома для малюсенького генератора - облом. Да и на ГРЩ дома есть повторное заземление 0-го провода. Но когда кабель к генератору не подключен, то и генератор не заземлен. Вот последний момент меня и смущает. Да и в инструкциях к генераторам пишется, что заземление обязательно. Но вот в полевых условиях ведь никто генератор не заземляет...
Входите тесными вратами

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #1 : 11 Січень 2010, 15:32:38 »
п.1.7.92.........  8 Ом для 220В.....з урахуванням використання всіх зазелювачів, .....


...до якого безпосередньо приєднують......не більшим  за 60 Ом.

Тобто, зробити окремо контур для генератора не більше 60 Ом, але і умова щодо 8 Ом повинна виконуватись.
« Останнє редагування: 11 Січень 2010, 15:35:15 від sashkomtm »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #2 : 11 Січень 2010, 15:35:27 »
8 Ом для 127 В источника однофазного тока
Входите тесными вратами

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #3 : 11 Січень 2010, 15:37:12 »
Точно, не розібрався.  Тоді,    4 Ом   і   30 Ом відповідно

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #4 : 11 Січень 2010, 15:42:18 »
30 Ом для самого генератора, но общее сопротивление по-любому не более 4 Ом! А нужно-ли?
Входите тесными вратами

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #5 : 11 Січень 2010, 15:46:55 »
Цитата: AleksandrPol
А нужно-ли?
ПУЕ!! + ДБН
Чи ми будемо оскаржувати вимоги?    :)


Крім того, гадаю, це необхідно для створення "штучного" нуля.  Згадайте однофазний трансформатор 10/0,22кВ.  Один вивід 220В глухо заземляється.
« Останнє редагування: 11 Січень 2010, 15:50:13 від sashkomtm »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #6 : 11 Січень 2010, 15:56:32 »
Цитата: AleksandrPol
Но вот в полевых условиях ведь никто генератор не заземляет...
Или заземляют???
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #7 : 11 Січень 2010, 15:58:21 »
Цитата: sashkomtm
Згадайте однофазний трансформатор 10/0,22кВ
Ніколи не бачив однофазного  =-0
Входите тесными вратами

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #8 : 11 Січень 2010, 16:16:53 »
Цитата: AleksandrPol
Ніколи не бачив однофазного
Напр., серія    407-3-343.83  Однофазные трансформаторные подстанции напряжением 10/0,23кВ мощностью до 10кВА



Цитата: AleksandrPol
Но вот в полевых условиях ведь никто генератор не заземляет...
Или заземляют???

Тут то я і не знаю  :o
Можливо, якийсь тимчасовий контур??
« Останнє редагування: 11 Січень 2010, 16:30:38 від sashkomtm »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #9 : 11 Січень 2010, 16:31:13 »
AleksandrPol,
Цитата: AleksandrPol
рабочее заземление для генератора
? ты уверен? или все-тки "защитного"

я может щас глупость скажу, но ИМХО ты собираешься устроить систему IT при переходе не генератор, в этом случае тебе все-равно придется делать "защитное" заземление на вводе в дом (не ПОВТОРНОЕ заземление нулевого провода, а именно ЗАЩИТНОЕ) + еще гемор : - ПУЭ 1.7.58
"1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81."

а если все-равно делать защитное заземление, то зачем так извращаться?  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Ivates

  • Гість
Re: Заземление генератора
« Reply #10 : 11 Січень 2010, 16:35:24 »
AleksandrPol, поправте меня если я ошибаюсь: однофазный бензиновый генератор (3-4 кВт) является скорее всего переносным. Контур для него сделать будет проблематично.
Вопрос к Вам: будете ли вы делать для него стационарное поключение: вывод выхлопной трубы на улицу с поднятием выше конька крыши, принудительную вентиляцию и пожаротушение? Я думаю нет.
Если классифицировать ваш генератор как передвижной, то его по п.1.7.178 необходимо оборудовать устройством контроля изоляции относительно корпуса и по п.1.7.182 заземляющий проводник сделать сечением мин. 6 мм.кв, присоединить к контуру ГРЩ. Это в случае если выполнено повторное заземление нейтрали на вводе в дом.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #11 : 11 Січень 2010, 17:18:40 »
Цитата: devchonka
ИМХО ты собираешься устроить систему IT
Я предполагал, что система будет ТN-C-S, ведь основное питание выполняется питание от энергосистемы с системой ТN-C-S. Да в таких генераторах оба полюса изолированны, но в трансформаторе нулевой вывод тоже изолирован и никто не мешает нам его заземлять (выполнять систему с глухозаземленной нейтралью). Соответственно заземление в данном случае будет рабочее. Или я неправ?
Цитата: Ivates
Вопрос к Вам: будете ли вы делать для него стационарное поключение: вывод выхлопной трубы на улицу с поднятием выше конька крыши, принудительную вентиляцию и пожаротушение?
Генератор предполагается устанавливать в пристройке чтобы защитить от дождя и мороза, и чтобы не таскать его каждый раз при отключении ээ. Выхлопную трубу необходимо будет вывести на улицу, но не выше конька. Вентиляцию, согласен нужно сделать (иначе можно отравится СО). Тушение - нет. Если бы он стоял просто на улице, под стеной дома, то нужно делать тушение и выводить выхлоп выше конька?
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #12 : 11 Січень 2010, 17:28:26 »
Цитата: devchonka
ИМХО ты собираешься устроить систему IT
Согласно п 1.7.172 режим нейтрали источника питания должен соответствовать режиму нейтрали стационарных электроприемников.
Входите тесными вратами

Ivates

  • Гість
Re: Заземление генератора
« Reply #13 : 11 Січень 2010, 22:29:26 »
Если на улице, то тушение делать не нужно, но выхлоп надо выводить выше конька крыши - иначе будет коптить и дымить в окна.

Я подводил к мысли, что генератор небольшой и по сути переносной, так что сильно заморачиваться по поводу заземления не нужно, имеючи повторное заземление нейтрали. Система зазмления по сути будет TN-C-S.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление генератора
« Reply #14 : 12 Січень 2010, 12:03:21 »
Цитата: Ivates
выхлоп надо выводить выше конька крыши - иначе будет коптить и дымить в окна
Впринципе согласен, если генератор выносить на улицу, то можно и подальше от дома выставлять, а так получится прямо под окнами жужжать и дымить будет.
Цитата: Ivates
сильно заморачиваться по поводу заземления не нужно, имеючи повторное заземление нейтрали
Я тоже вначале так думал. Но ПУЭ требует, может и не напрасно? Меня беспокоит электробезопасность!
Цитата: AleksandrPol
когда кабель к генератору не подключен, то и генератор не заземлен
Входите тесными вратами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю