Помогите пожалуйста, нужно подключить сварочный трансформатор Патон СТШ-250, какой нужен кабель и автомат
технические характеристики
Наименование параметра   
Значение
Напряжение питающей сети, В   
220,380
Номинальный сварочный ток, А   
250
Напряжение холостого хода, В
65
Продолжительность нагрузки, ПН, %
20
Пределы регулирования сварочного тока, А
плавно 70-250
Номинальная потребляемая мощность, кВА   
16,3
Охлаждение
естеств.
Наличие стабилизатора
   

есть
Габаритные размеры, мм    

424х275х425
Масса, кг
   

49

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение сварочного аппарата
« Reply #1 : 19 Вересень 2011, 14:36:08 »
ValeraT, так все-таки на какое напряжение подключается аппарат? и какой косинус?
При подключении на 3фазы (380В)  - расчетный ток 11А (без учета косинуса, с учетом ПН)
При подключении на 1фазу (220В) - расчетный ток 33А (без учета косинуса, с учетом ПН)
При подключении на 2фазы (380В) - расчетный ток 19,2А (без учета косинуса, с учетом ПН)
Далее расчетный ток делишь на косинус и выбираешь автомат
« Останнє редагування: 19 Вересень 2011, 14:42:30 від Сугор »

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение сварочного аппарата
« Reply #2 : 19 Вересень 2011, 14:48:58 »
По своему опыту знаю, что 50А автомата с кр. С достаточно. В паспорте на сварочный трансформатор указано, что сечение питающего кабеля от 10 мм2 по меди.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение сварочного аппарата
« Reply #3 : 20 Вересень 2011, 12:39:16 »
По своему опыту знаю, что 50А
Aleks62, вполне может быть. косинус сварочного трансформатора может колебаться  в пределах 0,35 - 0,5. От сюда расчетный ток будет:
3фазы  - 22 - 31А
1фаза - 66 - 94А
2фазы - 38,4 - 54,9А

 