Автор Тема: Заземление в районе газопровода  (Прочитано 3286 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ТОТО

  • Гість
Добрый день!
Здание расположено в 3,0м от газопровода.
И так получается, что в этом районе (практически чуть-ли не на газопроводе) надо предусмотреть контур заземления.
Это допускается?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление в районе газопровода
« Reply #1 : 25 Грудень 2009, 18:19:16 »
из российской "Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите" и "Норм устройства сетей заземления" Карякина :
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
+ ПУЭ 1.7.116. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей.

Аталеф

  • Гість
Re: Заземление в районе газопровода
« Reply #2 : 26 Грудень 2009, 13:44:47 »
 Попробуйте сделать глубинное заземление в одну точку, возможность монтажа в подвале. http://lps.at.ua/index/0-15

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: