Автор Тема: Проектирование электрооборудования зала для боулинга  (Прочитано 8682 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Shumi

  • Гість
Коллеги помогите! Проектирую электрооборудование зала для боулинга. Слышал про ультрафиолетовые лампы и прочие особенности, но в нормативной литературе не могу найти пока ни слова. Если кто-либо видел что-то по боулингу в нормативках или еще лучше проектировал поделитесь опытом, пожалуйста. Заранее благодарен.   

Sergio

  • Гість
Так, на сколько я понимаю, "прочие особенности" должны оговариваться в ТУ! Разве не так? Если нет специфического ТУ, значит нужно с заказчиком говорить, он то должен знать где у него какие лампы (синие, красные и др.)...

Shumi

  • Гість
Никаких Технических условий на счет прочих особенностей пока нет и похоже не предвидеться, а сделать все надо по всем правилам и нормативам. Такие дела  :(

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Простите, что такого особенного в боулинге? Задание от технологов и усе. Ну посмотреть фотки др. боулингов, как освещение там, чем. Извинте за примитивный вопрос и взгляд.   

Sergio

  • Гість
andery, такое же мнение...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Shumi, я думаю надо перечитать "Спецустановки...", возможно есть СНиП или ДБН по спортивным сооружениям, хотя тоже вопрос: к каким сооружениям относится боулинг? Ну и конечно ТЗ от технологов, кто как не они должен знать какое там оборудование должно стоять.

Manowar

  • Гість
Цитата: Shumi
Никаких Технических условий на счет прочих особенностей пока нет и похоже не предвидеться, а сделать все надо по всем правилам и нормативам. Такие дела   
Дело попахивает дурной работой типа вы придумайте и посчитайте, а мы потом подумаем подходит это нам или нет и что закономерно ответ будет отрицательным , а заказчик имеет начальный проэкт на руках практически на халяву. Так что будь осторожен.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Manowar, Согласен в первую очередь нужно требовать тех задание от технологов и смежников. Ведь проект по ОВК и ВК электрики не делают

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел ссылку в тему, должно быть полезным
Brunswick. Техническое задание на проектирование боулинг-центра
Техническое задание на проектирование боулингов от всемирноизвестного производителя спортивного оборудования - Brunswick. Требования к архитектуре, конструкциям, к отоплению, вентиляции и к электроснабжению.
При сканировании все данные сверены с оригиналом.
http://dwg.ru/dnl/3608

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
еще полезная ссылка если автору еще нужно
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=102532

Offline sailor

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из собственного опыта. Сразу забивай стабилизаторы на оборудование дорожек - это всплывает уже к концу. Но без них поставщики не поставят оборудование на гарантию.
По поводу овсещения над дорожками - тут уж точно хотелки заказчика. Но ультрафиолет у нас был везде. Получалось так: ряд светильников белго света сдвоенные - 2х36 (2х58), ряд УФО -но уже 1х36 (1х58). Причем по месту монтажники монтировали под обратным углом к посетителям.
По поводу подвода розеток и т.д. - четко по заданию. Но надо обратить внимание на, блин не помню, что-то со светом связано (типа световая дорожка) - мы им наставили как по заданию, а по факту там всего две штуки оказалось надо - мощность-то малая.
В машинном отделении стальная полсюха на всю длину на стенке ближе к залу. Они потом к ней цепляются своими хвостами.
Насчет мониторов уточняйте до письменной бумажки. Есть два варианта установки мониторов - ЭЛТ (дешевле) и ЖК (дороже). В первом случае жрут много - можно ошибиться в автоматах.
Управление освещением сводили в ресепшн (если его так можно назвать) - он где-то в центре обычно стоит.
Если вспомню еще - отпишусь.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sailor
Сразу забивай стабилизаторы на оборудование дорожек - это всплывает уже к концу. Но без них поставщики не поставят оборудование на гарантию.

Можна поконкретнее какие стабилизаторы, тип, произвоитель?
И по освещению, прислали задание в прикрепленном файле, 1 светильник нормальный другой ультрафиолетовый.
Глупый вопрос: какие светильник лучше использовать?
Можна ли такие поставить http://www.ltcompany.com/model.php?id=161?
Может кто ставил скажет какие ставил?  :-[
Заранее благодарен. 

« Останнє редагування: 26 Травень 2008, 11:03:21 від andery »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline sailor

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2andery
извиняюсь, что выпал из жизни общества.
Светильники мы использовали разные и BAT световых технологи и филипповские (они дороже) - TMS022/226 вроде.
Что касается их расположения, то Заказчик все-таки потом захотел разместить их не вертикально (как на вложенном файле), а в горизонте, на отстоянии около 20 см.
Стабилизаторы.. Тут разнооборазие - ак что конкретно выбирайте сами. единственное, что забиваете электронные. У нас вообще китаез поставили :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
sailor,
Спасибо, выбрал BAT....

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: