Автор Тема: Сопротивление заземляющего устройства молниеприемника  (Прочитано 5373 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Nastena

  • Гість
Гении проектировщики помогите!!В какой литературе нормируется сопротивление заземляющего устройства молниеотвода, и вообще в каких случаях сопротивление з/у 4 Ом, 10 Ом и 100 Ом???? ::)
« Останнє редагування: 27 Листопад 2009, 15:40:10 від andery »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nastena, Cопротивление контура заземления молниезащиты, как токовое не нормируется. нормируются габариты заземлителя. сопротивление 4 Ом это заземление нейтрали трансформатора, генератора. Более подробно в ДБН В.2.5-27-2006 и ДСТУ Б В.2.5-38:2008, а также ПУЭ

Offline pvm

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 21
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В некоторых отраслевых документах встречаются требования к сопротивлению заземлителей молниезащиты, например в СНиПе на АЗС (10 Ом) (Россия)

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

guk2050

  • Гість

astok

  • Гість
Гении проектировщики помогите!!В какой литературе нормируется сопротивление заземляющего устройства молниеотвода, и вообще в каких случаях сопротивление з/у 4 Ом, 10 Ом и 100 Ом???? ::)
Типовой проект А60, в разделе заземляющие устройства (пояснительная записка): "Для контуров заземления промышленных установок обычно требуется значение сопротивления растекания R=1...4 Ом, для молниезащитных целей R=20 Ом при пожароопасных зданиях и сооружениях и R=10 Ом для взрывоопасных зданий категории В-Iа, В-IIа."

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.