Автор Тема: Заземление автоцистерны  (Прочитано 3828 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление автоцистерны
« : 31 Січень 2011, 16:41:33 »
Нужно сделать заземление автоцистерны, которая принимает нефтепродукты со станции биологической очистки. Где можно почитать требования к заземлению? Сколько должно быть сопротивление контура заземления, каким проводником должна присоединяться цистерка и как (спецзажимы, на болт)?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление автоцистерны
« Reply #1 : 31 Січень 2011, 16:45:31 »
НПАОП 0.00-1.29-97, п. 5.2.10 (ну і розділ 5.2 в цілому)
« Останнє редагування: 31 Січень 2011, 16:51:42 від O.S. »

Offline ElecVit1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление автоцистерны
« Reply #2 : 31 Січень 2011, 23:21:10 »
Согл. п. 2.6.2 ГОСТ 12.4.124-83 Величина сопротивления заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, должна быть не выше 100 Ом.
Чтобы не заморачиваться с зажимами, заз. проводниками и т.д., можно установить заводское изделие - устройство заземления автоцистерны, выполнющее функции отвода  стат. заряда и контроля сопротивления цепи "автоцистерна-заземлитель" (блокировка технологических механизмов или световой сигнал о наличии данной цепи). Как правило, в комлект УЗА входят заземляющий проводник и ус-во крепления к автоцистерне.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление автоцистерны
« Reply #3 : 01 Лютий 2011, 14:15:26 »
В интернете не нашел толком информации про УЗА. Я так понял что туда ещё напряжение нужно подать. У меня цистерна просто стоит на берегу и принимает нефтепродукты с плавучей станции. Думаю что стойки с болтом, соедниненой контуром на 100 Ом будет достаточно.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

 