Проектирование оперблоков
« : 18 Грудень 2009, 13:45:46 »
Необходимо сделать отдельно заземление в оперблоке больницы. Как это лучше показать на плане при проектировании. Помогите, пожалуйста!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #1 : 18 Грудень 2009, 14:38:38 »
мы делали так -
если установка с одним оперблоком, есть подвал -
1. от отдельного контура заземления заводишь в здание 2 заземляющих проводника (как контур повторного заземления)
2. придумываешь условное обозначение для проводника в оперблок и показываешь на плане как он идет к щиту оперблока с медицинским разделительным трансформатором! (с двумя шинами РЕ, одна для питающего кабеля, вторая для отходящих кабелей)
3. в подвале ответвление от этого проводника (присоединение без разрыва провода - орехом например) ведешь к ГЗШ (несмотря на уверения, что контур для оперблоков не должен контактировать с коммуникациями и контуром рабочего и защитного заземления остальной электроустановки, его надо включать в систему уравнивания потенциалов)  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #2 : 18 Грудень 2009, 14:47:48 »
добавлю 5 копеек нормативов и взглядов теоретика
Quote (selected)
Необходимо сделать отдельно заземление в оперблоке больницы.

Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=2366.0;attach=976
36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом.
В операционных и реанимационных залах на высоте 1,6 м, а в кабинетах, палатах интенсивной терапии на высоте 1 м от уровня чистого пола устанавливаются клеммники рабочего заземления.
Снаружи здания, в земле, выполняется заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 2 Ом, которое располагается на расстоянии не менее 15 м от любого другого заземляющего устройства.
Внутри здания магистраль рабочего заземления выполняется проводом с алюминиевой жилой сечением 25 кв. мм, а ответвления к клеммникам рабочего заземления – сечением 10 кв. мм в стальной трубе скрыто.
Ответвления к клеммникам рабочего заземления выполняются без разрыва магистрали с помощью сжимов.
Вроде все доступно расписано, только приводите в соответствии с используемым материалом для заземления, а на плане показывается обычно, - по свеженькому ДСТУ Б А.2.4-19:2008 (если с Украины), ну если особо захотите  акцентировать внимание - можно на отдельном листе, и примечаний для монтажа добавить

Svetik

  • Гість
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #3 : 21 Грудень 2009, 15:21:22 »
Спасибо, думаю, что все понятно!!!

Offline gleebeedeeff

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #4 : 02 Листопад 2016, 16:43:23 »
Пособие к СНиП 2.08.02-89
На територии Украины является действующим?  hmmmm  СНиП 2.08.02-89 Не действующий. Действовал до 01.01.1998! Сейчас есть ДБН В.2.2-10-2001. Получается что СНиП 2.08.02-89 и пособия к нему имеет "рекомендательный" характер да и то, только в том случае, если не противоречит действующим нормам.
Здесь же больше следует уделить внимания требованиям производителя оборудования ну и при этом ничего не нарушить :D

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #5 : 22 Листопад 2016, 16:13:42 »
gleebeedeeff, Информация про Пособие к СНиП 2.08.02-89:діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН В.2.2-10-2001

Offline gleebeedeeff

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #6 : 23 Листопад 2016, 09:53:41 »
gleebeedeeff, Пособие к СНиП 2.08.02-89:діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН В.2.2-10-2001
Откуда информация? В принципе я так приблизительно и думал, спасибо.
НО! Вопрос другой возник. У нас в операционной есть с потолка консоль со всеми необходимыми розетками. Есть ли смысл городить ещё 2 щитка с розетками с двух сторон от кровати на стенах? Можно ли обосновать их отсутствие заданием на проектирование от заказчика с наличием потолочных консолей с розетками?

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #7 : 23 Листопад 2016, 11:59:19 »
gleebeedeeff, http://document.ua/posobie-po-proektirovaniyu-uchrezhdenii-zdravoohranenija.-ra-nor1724.html
Кроме "Пособия..." по сути в наших нормах про оперблоки нигде ничего не написано. Ну и на него ссылаюсь в отношении установки разделительных трансформаторов.
Можно ли обосновать их отсутствие заданием на проектирование от заказчика с наличием потолочных консолей с розетками?

На мой взгляд, да. Хорошо бы, чтоб задание технологов этому соответствовало. По крайней мере, видел операционные с потолочными консолями и без этих щитков.

http://www.cleanroom.com.ua/content/tour/point1.swf

Мне технологи дают задание со щитками, т.к. нужны розетки у стен (операционная в роддоме)

Offline gleebeedeeff

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #8 : 23 Листопад 2016, 15:25:24 »
Что-то на том сайте шины заземления не видать...
Проектируя больницу я понял только одно. Каждый делает как считает нужным. +каждый инспектор в силу того что он человек - потенциальный больной.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #9 : 23 Листопад 2016, 19:21:03 »
ДБН В.2.2-10-2001 п.7.87 В операционных, реанимационных, предродовых, родовых, палатах интенсивной терапии, послеоперационных палатах, кабинетах ангиографии, рентгенодиагностических кабинетах и кабинетах функциональной диагностики, барокамерах должна быть предусмотрена шина защитного заземления (выравнивания потенциалов)

Пособие к СНиП 2.08.02-89 п.35. Сечение металлических (стальных шин) выравнивания потенциалов должно быть не менее 40  4 мм.
Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто.
К шине через 1,5 м привариваются выступающие болты М6.

Здесь не написано о том, что она должна быть открытой. На эту тему интересно почитать:
http://www.poligonspb.ru/articles/

ПУЕ 1.7.151, 152 зокрема: З’єднання мають бути доступними для огляду і виконання випробувань, за винятком з’ єднань:
- заповнених компаундом або герметичних;
- що знаходяться в підлозі, стінах, перекриттях, землі тощо;

Мб. кто-то может поделиться конструктивным исполнением с точки зрения практического опыта?

Offline gleebeedeeff

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #10 : 24 Листопад 2016, 09:00:34 »
ДБН В.2.2-10-2001 п.7.87 В операционных, реанимационных, предродовых, родовых, палатах интенсивной терапии, послеоперационных палатах, кабинетах ангиографии, рентгенодиагностических кабинетах и кабинетах функциональной диагностики, барокамерах должна быть предусмотрена шина защитного заземления (выравнивания потенциалов)

Пособие к СНиП 2.08.02-89 п.35. Сечение металлических (стальных шин) выравнивания потенциалов должно быть не менее 40  4 мм.
Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто.
К шине через 1,5 м привариваются выступающие болты М6.
Я и говорил о том что не видать даже болтов, ну да и фиг с ними. К тому же если представить что в операционной торчат болты из стены на высоте 150мм через каждые 1.5м то как-то не безопасно будет...
Или типа под дурачка косить, мол шина скрыта, болты на ней выступающие, но они тоже получились скрыты фальшстеной? Не прокатит.

Что касается практики. Мы с коллегой решили сделать так:
1. Заводим провод заземления в помещения которые того требуют.
2. Подключаем его на шину.
3. От шины тянем к каждой розетке(заземления) провод.
4. Розетки(заземления) стоят по периметру помещения с интервалом приблизительно 1,5м

Розетка заземления представляет собой обычный модуль, как под розетку, но только рамка с заглушкой. В заглушку врезали клемник с винтовым зажимом(возможно поставим банан-разъем с прямым и торцевым подключением). Хотели поставить Полигоновские розетки заземления, что бы не морочить яйцы, но их никто не хочет поставлять к нам... Есть ещё Berker, но мегадорого выходит - 50$ розетка.
« Останнє редагування: 24 Листопад 2016, 11:55:46 від gleebeedeeff »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #11 : 24 Листопад 2016, 14:01:02 »
ДБН В.2.2-10-2001 п.7.87 В операционных, реанимационных, предродовых, родовых, палатах интенсивной терапии, послеоперационных палатах, кабинетах ангиографии, рентгенодиагностических кабинетах и кабинетах функциональной диагностики, барокамерах должна быть предусмотрена шина защитного заземления (выравнивания потенциалов)

Это не означает что по контуру таких помещений закладывать стальную полосу .
Посмотрите такую шину производства DKC .
http://www.elevel.ru/shop/molniezashchita-i-zazemlenie/soediniteli-i-klemmy/ne1001/
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline gleebeedeeff

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #12 : 24 Листопад 2016, 14:47:39 »
Roman3R Я так и сделал. Даже почти такой же шиной)

Мы говорили про "Пособие к СНиП 2.08.02-89 п.35" где сказано что к шине через каждые 1,5м приварены болты М6.

Все же "Пособие к СНиП 2.08.02-89" я использовать не буду, т.к. СНиП 2.08.02-89 не действующий. Я бы и розетки заземления не ставил, но для перестраховки от "инспектора советского типа" и дополнительного заземления(по заданию от технолога) предусматриваю. Здесь очень важно создать единую систему выравнивания потенциалов, а не выдержать советскую норму. Я не говорю что она плохая и не говорю что физика процесса с тех пор поменялась. Просто оборудование(если оно качественное) стало более современным и имеет множество встроенных защит. А выравнивание потенциалов должно составлять единую систему здания.
И, на мой взгляд, для этого достаточно:
- все что подключается к эл. сети должно иметь жилу защитного заземления
- все металлические конструкции и инженерные коммуникации на кол шину выравнивания
- заземлители должны проходить своевременные испытания и соответствовать нормам
« Останнє редагування: 24 Листопад 2016, 14:54:53 від gleebeedeeff »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #13 : 25 Листопад 2016, 09:22:47 »
А если такие розетки применить? http://masv.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=gira&product_id=192350&category_id=6021&option=com_virtuemart&Itemid=81

Мне правда не нравится, что это разъемное соединение, вроде как должно под болт быть...

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование оперблоков
« Reply #14 : 26 Листопад 2016, 11:14:27 »
CC19, это годится для подключения оборудования к функциональному заземлению, наверное. Видел такие разъемы в импортных консолях для операционных.

Я отдельного функционального заземления не делаю, ибо такого задания нет, а сопротивления существующего контура в 1,8 Ом вроде бы достаточно. Здесь, нмв, подробно расписано:
В операционной и палатах интенсивной терапии буду делать примерно так:


Шину думаю выполнить из медного проводника и проложить скрыто в пвх трубе. В местах локализации розеток-консолей-труб/батарей поставлю коробки с шинами типа


Ответвления от магистрали к коробкам выполнить с помощью зажимов, чтобы заземляющий проводник-шина был неразъемным. От коробки к открытым/сторонним частям проводники тоже скрыто
« Останнє редагування: 26 Листопад 2016, 13:29:31 від ejen »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю