Автор Тема: Аварійне освітлення АБК  (Прочитано 3498 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аварійне освітлення АБК
« : 16 Грудень 2009, 15:15:33 »
Ситуація наступна: 3-х поверхове приміщення, освітлення запроектовано люмінісцентними світильниками, є ЩАО. Питання: чи можна при реалізації аварійного освітлення коридорів та сх.кліток використати тіж світильники, що і для робочого освітлення?

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварійне освітлення АБК
« Reply #1 : 16 Грудень 2009, 15:33:19 »
Світильник може відноситись або до робочого або до ааварійного(при монтажі позначається буквою А) Я освітлення сход кліток роблю двома групами(стояками з першого до н-ного поверху, наскільки дозволяє потуж) Одна група роб осв друга  аварійна.  Освітлення коридорів аналогічно. Доречі по сход клітках і корид то евакуаційне осв.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварійне освітлення АБК
« Reply #2 : 17 Грудень 2009, 08:28:17 »
хотела "выпендриться" и дать цитату из вашего документа, но не нашла в файловом архиве (может плохо искала  :) ), поэтому из русской версии  :) (в Украине такой же  :D ):
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
п.7.64 Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следует применять:
а......
б. люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 градусов и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального.
так что, SVET, если по напряжению все ок (а так обычно и бывает, ты же проверяешь по потере напряжения линии освещения во всех режимах :) ), то  :)можно
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварійне освітлення АБК
« Reply #3 : 24 Грудень 2009, 08:43:05 »
devchonka, там вопрос в другом. Можно ли использовать один и тот же светильник для рабочего и аварийного освещения. Аварийные светильники могут быть частью рабочего освещения. Т.е. аварийное освещение может светиться вместе с рабочим. Но питание подводить надо от разных щитов.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварійне освітлення АБК
« Reply #4 : 24 Грудень 2009, 09:57:12 »
ну, если такой акцент, :)  все тот-же
Цитата: devchonka
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
"7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуа¬ционного) допускается предусматривать горя¬щими. включаемыми одновременно с основ¬ными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нор¬мального освещения."  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю