Аварійне освітлення АБК
« : 16 Грудень 2009, 15:15:33 »
Ситуація наступна: 3-х поверхове приміщення, освітлення запроектовано люмінісцентними світильниками, є ЩАО. Питання: чи можна при реалізації аварійного освітлення коридорів та сх.кліток використати тіж світильники, що і для робочого освітлення?

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварійне освітлення АБК
« Reply #1 : 16 Грудень 2009, 15:33:19 »
Світильник може відноситись або до робочого або до ааварійного(при монтажі позначається буквою А) Я освітлення сход кліток роблю двома групами(стояками з першого до н-ного поверху, наскільки дозволяє потуж) Одна група роб осв друга  аварійна.  Освітлення коридорів аналогічно. Доречі по сход клітках і корид то евакуаційне осв.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварійне освітлення АБК
« Reply #2 : 17 Грудень 2009, 08:28:17 »
хотела "выпендриться" и дать цитату из вашего документа, но не нашла в файловом архиве (может плохо искала  :) ), поэтому из русской версии  :) (в Украине такой же  :D ):
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
п.7.64 Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следует применять:
а......
б. люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 градусов и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального.
так что, SVET, если по напряжению все ок (а так обычно и бывает, ты же проверяешь по потере напряжения линии освещения во всех режимах :) ), то  :)можно
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварійне освітлення АБК
« Reply #3 : 24 Грудень 2009, 08:43:05 »
devchonka, там вопрос в другом. Можно ли использовать один и тот же светильник для рабочего и аварийного освещения. Аварийные светильники могут быть частью рабочего освещения. Т.е. аварийное освещение может светиться вместе с рабочим. Но питание подводить надо от разных щитов.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварійне освітлення АБК
« Reply #4 : 24 Грудень 2009, 09:57:12 »
ну, если такой акцент, :)  все тот-же
Цитата: devchonka
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
"7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуа¬ционного) допускается предусматривать горя¬щими. включаемыми одновременно с основ¬ными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нор¬мального освещения."  :)