Автор Тема: Каким проводом подключать трансформаторы тока к счетчику?  (Прочитано 14815 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите какое должно быть сечение провода от ТТ к счетчику, проводов в цепях напряжения? Нормируется ли потеря напряжения? В ПУЭ нашел ограничения только при использовании трансформаторов напряжения.
« Останнє редагування: 11 Грудень 2009, 14:17:40 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

ПУЭ.глава 3.4 Вторичные цепи.
3.4.4. По условию механической прочности:

1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм  (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм ) для меди и 2,5 мм  для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм  для меди и 4 мм  для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм ;

2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм ;

3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.

вот и все, что нашла  :(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требования по механической прочности я нашел, меня интересует по потерям напряжения
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда в свое время, плотно занимался релейной защитой, активно использовал эту книгу http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=806. Там с 67-й страницы описаны расчеты сечений (для ТТ). К трансформаторам напряжения, насколько я помню, особых требований нет - сопротивление обмотки напряжения достаточно высоко, ток соответственно достаточно мал, ну и потери не очень
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в этой книге про трансформаторы напряжения http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=808
я знаю не все, а только половину

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Общее сопротивление токовой цепи должно быть не более 0,4 Ом, только не могу найти где я это взял...
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

На підставі цього пункту необхідно зробити розрахунок , визначити навантаження на ТС де враховуються довжина лінії між ТС і приладом обліку , її опір а також потужності споживання  відповідних кіл приладів обліку (вказуються в паспортних даних цих приладів). Тільки тоді можна визначити переріз провідників (особливо це впливає при довгих лініях) , так щоб виконувалася вимога ПУЕ . Розрахунки базуються на законі Ома .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
еще можно глянуть "Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок" С.И. Лезнов  А.Л. Фаерман  Л.Н. Махлина. и "Обслуживание индукционных счетчиков и цепей учета в электроустановках" И.И. Труб.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
На підставі цього пункту необхідно зробити розрахунок
нагрузка может быть нормальной, а вот сопротивление депи (за счет длины линии) может быть недопустимым.
Цитата: Roman3R
визначити навантаження на ТС де враховуються довжина лінії між ТС і приладом обліку
причем тут нагрузка к длинне?
« Останнє редагування: 14 Грудень 2009, 09:56:39 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем больше сопротивление,тем меньше ток.Что за собой волочит  недоучёт.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 