Розетка в утеплителе?
« : 14 Грудень 2009, 21:55:47 »
Всем доброго вечера
Возник такой вопрос - стены помещения обшиты утеплителем
Можно ли в утеплителе устанавливать розетки скрытой установки?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #1 : 14 Грудень 2009, 22:03:30 »
plotpik, имеется в виду утеплитель, аналогичный тому, который применяется в сендвич-панелях?

В любом случае этого делать нельзя ИМХО.
В табл. 2.1.2 (ПУЭ РФ изд.6) такого способа прокладки нет.
Боюсь ошибиться, но ИМХО любой утеплитель является сгораемым.
« Останнє редагування: 14 Грудень 2009, 22:11:01 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #2 : 14 Грудень 2009, 22:46:54 »
неее не весь
изовер (минерал. вата) не горючая, а вот пенополистирол или пенополиуретан - горючие, точнее трудно горючие

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #3 : 15 Грудень 2009, 00:27:36 »
неее не весь
изовер (минерал. вата) не горючая, а вот пенополистирол или пенополиуретан - горючие, точнее трудно горючие




То есть , если стена обшита негорючим утеплителем - то установить на ней розетку можно
Я вас правильно понял?

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #4 : 15 Грудень 2009, 00:40:35 »
а что перед/за утеплителем?

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #5 : 15 Грудень 2009, 01:36:08 »
а что перед/за утеплителем?

Обычная стена, на которой нужно разместить розетки для компьютеров. На плане видно, что на стене находится утеплитель
Можно ли штробить такую стену и устанавливать на ней розетки?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #6 : 15 Грудень 2009, 08:23:26 »
Цитата: plotpik
Можно ли штробить такую стену
а зачем штробить? если стена обшита утеплителем НЕГОРЮЧИМ и, насколько я поняла, "изнутри", если так можно выразиться,  помещения, то проложи кабель по стене, под утеплителем, как под штукатуркой. это будет скрытая проводка со всеми вытекающими....
если трудносгораемый - штроби, или в гофротрубе трудносгораемой - ПУЭ табл. 2.1.3; коробка установочная IP соответствующего и все...  :)


« Останнє редагування: 16 Грудень 2009, 09:36:09 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #7 : 15 Грудень 2009, 22:47:46 »




Цитата: devchonka
если стена обшита утеплителем НЕГОРЮЧИМ и, насколько я поняла, "изнутри", если так можно выразиться,  помещения, то проложи кабель по стене, под утеплителем, как под штукатуркой. это будет скрытая проводка со всеми вытекающими....
если трудносгораемый - штроби, или в гофротрубе трудносгораемой - ПУЭ табл. 2.1.3; коробка установочная IP соответствующего и все... 

Спасибо за ответ
Скажите, а если утеплитель негорючий, то можно использовать винипластовую трубу?

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #8 : 15 Грудень 2009, 22:53:21 »
можно, только зачем, лучше имхо пластиковую гофру.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #9 : 15 Грудень 2009, 22:54:58 »
А что за помещение? Если это офис, почему не короба со встроенными розетками?
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #10 : 16 Грудень 2009, 08:43:57 »

Цитата: 090
Если это офис,
Цитата: 090
почему не короба со встроенными розетками?

рискну предположить - отделка поверх утеплителя листами гипсокартона, а заказчик ХОЧЕТ скрытую проводку...  :) так? а т.к. в Украине необходима мет. труба для прокладки по трудно- и мало-горючим конструкциям (гипсокартон), то plotpic и хочет проложить под негорючим утеплителем  :)


ЗЫ. материал Г1 в Украине - это НЕ негорючий материал!!!!!
« Останнє редагування: 16 Грудень 2009, 09:25:42 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #11 : 16 Грудень 2009, 09:31:26 »
материал Г1 в Украине - это НЕ негорючий материал!!!!!

Поправлю, ибо Платон мне друг, но Истина дороже  :)

ДБН В.1.1-7
2.3. Горючие строительные материалы подразделяют на четыре группы:
Г1 (низкой горючести);
Г2 (умеренной горючести);
Г3 (средней горючести);
Г4 (повышенной горючести).
Горючесть строительных материалов с отнесением их к соответствующей группе определяют по результатам испытаний согласно ДСТУ Б В.2.7-19

Итого низкая горючесть - это горит
У нас усе горючее  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #12 : 16 Грудень 2009, 09:42:07 »
quote]
если трудносгораемый - штроби, или в гофротрубе трудносгораемой - ПУЭ табл. 2.1.3; коробка установочная IP соответствующего и все...  :)
[/quote]
упс, это только для России, в Украине трудносгораемая гофра не прокатит  :-[
http://eom.com.ua/index.php/topic,122.30.html - немного на эту тему

Цитата: sbal
У нас усе горючее 


 :) :) :), некорректно выразилась  :), горючее оно везде, и в России и в Украине, только в России прокладка по конструкциям негорючим и степени горючести Г1 одинакова  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #13 : 16 Грудень 2009, 10:59:55 »
Цитата: devchonka
в гофротрубе трудносгораемой - ПУЭ табл. 2.1.3; коробка установочная IP соответствующего и все...  Smiley
Поливинилхлорид (ПВХ) - горит в огне, но не поддерживает горение.
Провод в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, да еще и в ПВХ гофротрубе - точно не подожжет утеплитель.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розетка в утеплителе?
« Reply #14 : 16 Грудень 2009, 11:11:29 »
Ход принятия решения:

plotpik, истребуем сертификат на утеплитель. Приводим здесь "пирог" конструкции. И уже апосля принимаем решение...

Исходя из рассмотрения "пирога", производим разбор ситуации.
Нельзя руководствоваться подходами типа такого (да простит меня Бригадир) точно не подожжет утеплитель

В данном случае - разговор не о чем, догадки одни из-за отсутствия корректных исходных данных.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 