Автор Тема: Твердотопливная модульная котельная. Выбор кабеля.  (Прочитано 5363 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

kroal

  • Гість
Добрый день. Просьба подсказать. Проектирую электрическую часть в твердотопливной модульной котельной. По СНИП II-35-76 определил категорию помещения (взял за основу П-II). Перестраховался. Потому что аналогий в снипе не нашел. Разводку делаю в трубах. Каким кабелем (лучше  гибким) по нормам допускается делать разводку  в таком случае? Обязательно ли должен быть нг? Заранее благодарен в помощи начинающим..

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНИП II-35-76. п.14.4. Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей, как правило, следует выполнять в коробах или открыто на конструкциях, а проводов - только в коробах.
А в котельной есть бак или что-нибудь для хранения топлива? У меня была такая ситуация, котельная на твёрдом топливе-уголь и в помещении есть бак для топлива, экспертиза заставила ставить светильник во взрывозащищённом исполнении, так как может образоваться взрывоопасная пыль =-0, пришлось ставить, и проводка ВВГнгз, а вообще -нг везде в котельных закладываю.(если выбрал П-ІІ, то будет  скорее всего взрывопасное помещение, по крайней мере , в Киеве (охрана труда) так сказала.
« Останнє редагування: 14 Грудень 2009, 19:49:30 від Sergik »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котельные залы на любом топливе не пожаро и невзрывоопасные , СНиП II-35-76 приложение 9 п.1 . В соответствии с той же таблицей пожароопасными в вас могут быть склады топлива и помещения топливоподачи , если такие есть . В трубах прокладку кабелей делать не желательно , прокладывать открыто на лотках . Для производственных помещений с нормальными условиями среды кабели с "нг" не требуются нормативными документами .
« Останнє редагування: 14 Грудень 2009, 22:52:11 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Верно Roman3R, но если в котельном зале есть бункер куда загружается топливо, то согласно таблице помещение пожароопасное! :thumbsup: поэтому я и спросил есть ли бункер.
Есть твёрдотопливные котлы, которые идут в комплекте с бункером для топлива, шнеком для подачи топлива, ну и самим котлом, всё устанавливается в котельном помещении......
« Останнє редагування: 14 Грудень 2009, 23:07:41 від Sergik »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergik
если в котельном зале есть бункер куда загружается топливо, то согласно таблице помещение пожароопасное!
ДНАОП 0.00-1.32-01 . п.5.3.6 Зоны в помещениях и за их пределами, в которых твердые и газообразные горючие вещества сжигаются как топливо или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным зонам.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,  зона в помещении - это непосредственно котел, где сжигается топливо. Если в этом же помещении есть место для хранения топлива - по там вполне может присутствовать пожаро (или в общем случае взрыво) - опасная зона.

kroal

  • Гість
По порядку. Котельная блочная. В контейнере установлено: пеллетный котел мощностью 200кВт, обвязка котла, бак расширительный, подпиточный. Часть помещения используется как бункер для хранения пеллет. Загрузка пеллет верхняя с улицы. Этот бункер напрямую соединен с топливоприемником котла. Дальше шнековая подача. Открытых частей нет.
Quote (selected)
14.4. Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей, как правило, следует выполнять в коробах или открыто на конструкциях, а проводов - только в коробах.
При невозможности такой прокладки допускается предусматривать прокладку кабелей в каналах, а проводов - в трубах,
Тем более что рабочая жидкость у нас не вода а антифриз. Часть труб будет лежать на полу (по иному технологическое оборудование подключить не получается). Поэтому принял решение делать все в трубах. Степень защиты IP65.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
зона в помещении - это непосредственно котел
Це не тільки котел .
ДНАОП 0.00-1.32-01 . 5.3.6. Зони в  приміщеннях  або  за  їх  межами  до  5  м  по горизонталі  та вертикалі від апарата ,  в якому знаходяться горючі речовини,  але  технологічний  процес  ведеться  із  застосуванням відкритого вогню, розжарених частин або технологічні апарати мають поверхні,  нагріті до температури самозаймання горючої пари,  пилу або  волокон,  не  відносяться  в  частині їх електрообладнання до пожежонебезпечних зон.
     Клас середовища  за  межами  вказаної  5-метрової  зони  слід визначати   в   залежності   від   технологічних   процесів,   які
застосовуються в цьому середовищі.  Зони в приміщеннях або за їх межами,  в яких тверді, рідкі та газоподібні  горючі речовини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання,  не належать у частині їх електрообладнання  до
пожежонебезпечних зон.
« Останнє редагування: 15 Грудень 2009, 11:25:21 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

kroal

  • Гість
Спасибо. Все предельно ясно. Буду закладывать ВВГ. Хотя хотелось бы конечно использовать ПВС.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: kroal
Хотя хотелось бы конечно использовать ПВС
Можно и ПВС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПВС не кабель а провід...
"Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В."

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashka
ПВС не кабель а провід...
и срок службы у него не менее 6 лет, против 30 лет у ВВГ
я знаю не все, а только половину

kroal

  • Гість
Quote (selected)
и срок службы у него не менее 6 лет, против 30 лет у ВВГ
Да это я знаю. Посему будет ВВГ.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Для производственных помещений с нормальными условиями среды кабели с "нг" не требуются нормативными документами


а как вам ПУЭ п.2.1.17: " В...производственных помещениях......следует применять провода и кабели только  с оболочками из трудносгораемых и несгораемых материалов, ......" ?

ВВГ - не распространяет горение при одиночной прокладке, а оболочка у него трудносгораема или как?
http://eom.com.ua/index.php/topic,495.15.html - свет не пролился  :) может еще было обсуждение
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
следует применять провода и кабели только  с оболочками из трудносгораемых и несгораемых материалов
Это не значит кабели "нг" , НГ - не распротраняет горения . Определения оболочка из трудносгораемых и несгораемых материалов не одно и то же что не распространяет горение .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: