Автор Тема: проверка времени срабатывания аппаратов защиты  (Прочитано 4186 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Очень нуждаюсь в помощи. Инспектор в ростехнадзоре выдал замечание по проекту электроснабжения. Просит проверить время срабатывания аппаратов защиты при возникновении однофазного тока короткого замыкания. Токи к.з. просчитала, а время срабатывания не могу просчитать. В ПУЭ гл. 1.7.79 практически ничего не прописано, только таблицы есть, а формул расчета к сожалению нет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛЙУСТА.  :'(

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ирa
Просит проверить время срабатывания аппаратов защиты при возникновении однофазного тока короткого замыкания
Определяется по кривым срабатывания автоматических выключателей , приводятся в каталогах производителей .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня к сожалению предохранители

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ирa
у меня к сожалению предохранители

не переживайте, у предохранителей тоже есть кривые срабатывания  :). А вообще посмотрите сюда http://electrolibrary.info/uzo/page0701.htm
я знаю не все, а только половину

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
огромное Вам спасибо. спасли меня. :)

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня вопрос - токи к.з. посчитал - аппарат защиты на ТП выбираю исходя из значения тока по характеристикам при времени срабатывания защиты равном 5с. Автомат выбрал ВА88-33 ИЭК у него при 5с кратность I/In равна 3. И тут включился обл - говорят мы на ТП будем ставить автомат ВА59-35 с I/In равна 12  =-0. Соответственно их этот ВА59-35 гарантировано не обеспечивает отключение ВЛ при однофазном к.з. за 5сек. Время-токовые характеристики у автоматов разных производителей очень сильно разнятся.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так а вы обловцам поясняли, чем это чревато? У меня раз была похожая с  вами ситуация, так я обловцам пояснил, что нада ставить именно такие автоматы, и почему. Они согласились. Выяснилось, они даже не знали про эту норму, шо в п. 1.7.82 ПУЕ (про отключение за 5 секунд)  :thumbsdown:

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Колись в розмові в РЕМ висловився: фазні провідники та провід PEN, то мене ошарашено запитали що це за провід PEN?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
IgorS, ну то дивлячись коли була та розмова. Якщо тільки недавно після введення всієї цієї термінології, то ще можна пробачити. Я і сам, чесно кажучи, не зразу звик до всіх цих PEN, TN-C-S...
« Останнє редагування: 17 Березень 2010, 19:11:46 від O.S. »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., Розмова була в кінці минулого року

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
в кінці минулого року

Мда, пора б вже їм знати  :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.