Автор Тема: Высоковольтная кабельная сборка  (Прочитано 3643 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПТО горэнерго потребовали заложить в проекте на отходящем от ВЛ-6 кВ кабеле высоковольтные предохранители на опоре. Кто знает типовой щит или типовое решение для такого случая?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разве что это - http://velto.ru/Reclouzer_PBA.htm
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
zem, не вижу проблемы, если спользовать ОТП.С.03.61.07(и), но только до 250кВА
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
Слижком круто.
Цитата: Generator
не вижу проблемы, если спользовать ОТП.С.03.61.07(и)
Проблема в том, что нет места под дополнительные опоры, надо установить на существующей опоре РЛНД, что-то вроде высоковольтной сборки с предохранителями и спустить кабель в землю. Желательно что бы высоковольтная сборка была типовой, стандартной.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то есть ЯКНО какое-нибудь поставить не получается?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, Кто есть "ЯНКО" )))
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
Кто есть "ЯНКО" )))

http://www.krun.ru/yakno.html
http://energorostov.ru/yakno.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Был в энергонадзоре, результат: "Типового решения нет (кроме типа http://velto.ru/Reclouzer_PBA.htm), никакие самоделки не согласуют".
ПТО взял таймаут.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: zem
никакие самоделки не согласуют
Железнодорожники на своих линиях 6-10 кВ устанавливают небольшие трансформаторы и к ним вешают там предохранители . Возможно с ними связаться , они должны иметь свои разработки
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть такие, КТПО 1,25...10/10/0,23. Устанавливаются на опоре, в схемах электроснабжения ж/д-ых электрических сетей для небольших объектов, но они однофазные, трех фазных нет.

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высоковольтная кабельная сборка
« Reply #10 : 11 Грудень 2009, 18:35:52 »
ПТО подумало - и молча отказалось от своих требований!

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высоковольтная кабельная сборка
« Reply #11 : 14 Грудень 2009, 13:05:32 »
Цитата: Roman3R
Железнодорожники на своих линиях 6-10 кВ устанавливают небольшие трансформаторы и к ним вешают там предохранители . Возможно с ними связаться , они должны иметь свои разработки

Насколько я знаю у них сети 27,5 кВ

Цитата: zem
Есть такие, КТПО 1,25...10/10/0,23. Устанавливаются на опоре, в схемах электроснабжения ж/д-ых электрических сетей для небольших объектов, но они однофазные, трех фазных нет.

Есть трехфазные http://uztt.ru/page42330.

Цитата: zem
ПТО подумало - и молча отказалось от своих требований!

Ясно. Но для ознакомления посмотри ссылочку.  :thumbsup:
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Высоковольтная кабельная сборка
« Reply #12 : 14 Грудень 2009, 14:41:45 »
Цитата: zem
РЛНД, что-то вроде высоковольтной сборки с предохранителями
Вам нужен ПРВТ-10. Есть СОУ-Н ЕЕ 20.262:2007 "Застосування запобіжника-роз'єднувача ПРВТ-10.ІІУ1....." для Украины.  "РУМ"-рекомендации РОСЭП (Росссия) соответственно.