Автор Тема: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А  (Прочитано 2636 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

FujiD

  • Гість
Собственно нужно выбрать тип и сечения кабеля, способ прокладки. ЗРУ состоит из 4х секций шин, на РП две секции шин...
Iавар=1054 А , может можно проложить например 4 кабеля (по 2 на каждую секцию РП) , с учетом того что кабель ААШв 3x240 имеет Iдд=314 А (при прокладке в земле).

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
« Reply #1 : 14 Грудень 2009, 09:37:15 »
1054 А по 10 кВ? =-0

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
« Reply #2 : 14 Грудень 2009, 10:43:54 »
Цитата: FujiD
на РП две секции шин...
категорія ІІ  ?



Цитата: Бригадир
1054 А по 10 кВ?

навантаження більше 15МВт?   =-0

FujiD

  • Гість
Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
« Reply #3 : 14 Грудень 2009, 13:29:01 »
категория II и I, расчетная нагрузка на РП 18260 кВА, так что больше 15МВт  :) , какие будут соображения?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
« Reply #4 : 14 Грудень 2009, 13:38:08 »
Цитата: FujiD
расчетная нагрузка на РП 18260 кВА
я би казав  ПС 35/10  або ПС 110/10
Можливість є така? Все ж таки 18 МВт.

Якщо 10кВ, то
Цитата: FujiD
4 кабеля (по 2 на каждую секцию РП) , с учетом того что кабель ААШв 3x240 имеет Iдд=314 А
не піде. Категорія ж І та ІІ. Виходить по 4 кабелі на секцію.
Спробуйте з мідними кабелями "погратись".
« Останнє редагування: 14 Грудень 2009, 13:40:40 від sashkomtm »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
« Reply #5 : 14 Грудень 2009, 13:57:57 »
А че химичить? Шины и шинные мосты.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
« Reply #6 : 14 Грудень 2009, 14:04:58 »
Цитата: Бригадир
Шины
  Угу.
Або струмопроводи.

FujiD

  • Гість
Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
« Reply #7 : 14 Грудень 2009, 14:29:17 »
АПвЭВ 3х(2х(1х400))    Длительно допустимый ток получается 1122, что меньше аварийного 1054 А, так нормально?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
« Reply #8 : 14 Грудень 2009, 14:57:41 »
Цитата: FujiD
АПвЭВ 3х(2х(1х400))

Дещо про паралель кабелів див.тут http://eom.com.ua/index.php/topic,2707.0.html

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: