Автор Тема: Газовое пожаротушение  (Прочитано 7222 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Газовое пожаротушение
« : 08 Грудень 2009, 14:58:51 »
В ДБН 2.5-13-98 в п. 1.3 ничего не сказано по поводу размещения модулей газового пожаротушения в защищаемом помещении. Но есть пункт 1.3.7 Огнетушащее вещество подаётся в помещение с помощью распылителей. Кол. расп. на одной ветви, как правило не превышает 6. И далее как их размещеть. У меня архив 30 кв.м хочу поставить 3 модуля "Импульс-20" но получается не могу, надо выделять помещение для станции ПТ ставить там установку газового ПТ и от нее подавать газ в защищаемое помещ. Или я не правильно понимаю. Может кто-то сталкивался? Подскажите.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #1 : 08 Грудень 2009, 17:24:42 »
Цитата: Илья
хочу поставить 3 модуля "Импульс-20"
1 - паспорт изучи на модуль то;
2 - речь идет о модульном тушении (захотел же) - меняй точку "зрения", это о ДБН 2.5-13-98*
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Isk

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #2 : 16 Лютий 2010, 12:00:54 »
Согласно ДБН В.2.5-13-98* п. 1.3.24. Оборудование установок газового пожаротушения с децентрализованным хранением огнетушащего вещества следует располагать в помещении, подлежащем противопожарной защите, или в непосредственной  близости от него. 
Для защиты архивов рекомендуется применять газы:  Novec 1230,  Хладон-125, Хладон-227еа.  Так как, хладоны являются озоноразрушающими  газами и в ближайшем будущем будут запрещены, рекомендуется применять для защиты  данного объекта огнетушащее вещество  Novec 1230.

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #3 : 17 Лютий 2010, 22:12:44 »
Пожежна автоматика будинків і споруд
ДБН В.2.5-13-98*
1.3 Установки газового пожежогасіння
1.3.1   Установки газового пожежогасіння за методом гасіння підрозділяються на установки:
-   об'ємного пожежогасіння;
-   локального пожежогасіння за об'ємом;
-   локального пожежогасіння за площею.
За типом обладнання, що застосовується, розрізняють:
-   установки з централізованим зберіганням вогнегасної речовини;
-   установки з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини.

Для расчета необходимого к-ва ОТВ газового пожаротушения есть приложение Д в выше упомянутом ДБНе:
Додаток Д (рекомендований) Методика розрахунку установок об'ємного газового пожежогасіння.

Дальше извините сами...

Offline Katiy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #4 : 18 Лютий 2010, 08:45:26 »
    Илья, у вас проще, модули Импульс-20, считаются с децентрализованным хранением ОТВ, поэтому размещайте их прямо в защищаемом помещении с креплением на стене или на потолке, без каких либо труб. Помещение станции ПТ следует выделять только при централизованном хранении ОТВ.
     У меня по этому поводу вопрос - Если требуется 2-3 баллона Импульс-100 с установкой в монтажной стойке, с разводкой труб, то я вляется-ли такое хранение централизованным или, все-таки, децентрализованным????
  По-поводу Novec 1230, похоже он не сертифицирован в Украине.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #5 : 18 Лютий 2010, 08:56:16 »
Katiy, ну почему же нет? Как пример:

Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010  
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Isk

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #6 : 18 Лютий 2010, 11:57:37 »
Не только
"Компоненти системи газового пожежогасіння HYGOOD з використанням газової вогнегасної речовини Novec 1230

№ UA1.016.0008184-10

от 09.02.2010 до 08.02.2011

ООО "Квирин", Украина
Кому интересно
Коммерческий директор Андрей Коростинский 067-754-89-90

Isk

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #7 : 18 Лютий 2010, 11:59:07 »
Quote (selected)
Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010 
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна

А контакты можете подсказать? в поисковике не нашел.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #8 : 18 Лютий 2010, 13:30:41 »
Isk,  контакты "чего"? Промотекса или где взята инфа (цитата)?  :)

http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/63/
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Katiy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #9 : 22 Лютий 2010, 19:28:41 »
  Помогите советом!!!!
Есть помещение пульта управления, и в нем фальшпол, где проходить куча кабелей, но проблема в том, что подпольное пространство 22 см. Хочу тушить модулями, что бы без разводки труб обойтись, но как это сделать ?
Или все-таки без разводки труб не обойтись?
И как выделить обьем газа необходимого под пол, если дается стандартный диаметр насадок???

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #10 : 22 Лютий 2010, 21:37:12 »
Цитата: Katiy
Есть помещение пульта управления
А что, само помещение пульта управления не тушится?
Если нет, то зачем АУПТ под фальшполом?

ksenya

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #11 : 25 Лютий 2010, 16:53:59 »
Цитата: sbal
Katiy, ну почему же нет? Как пример:

Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010 
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна
стосовно Novec 1230, насадки розпилення в цій системі мають радіус 6,9 м, а по ДБН згідно п.1.3.7 відсатнь від стіни не більше 2 м і між розпилювачами не більше 4..то виходить немає сенсу ставити дану систему, так як газ дорогий а розпилювачів так само багато як і при Хладоні 227. Як можна обійти дану норму?

незнайка

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #12 : 26 Лютий 2010, 14:55:45 »
Цитата: sbal
Katiy, ну почему же нет? Как пример:

Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010 
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна
стосовно Novec 1230, насадки розпилення в цій системі мають радіус 6,9 м, а по ДБН згідно п.1.3.7 відсатнь від стіни не більше 2 м і між розпилювачами не більше 4..то виходить немає сенсу ставити дану систему, так як газ дорогий а розпилювачів так само багато як і при Хладоні 227. Як можна обійти дану норму?

Тут треба чітко усвідомлювати, що від чого залежить. По-порядку :
1. Кількість вогнегасної речовини залежить від : об'єму приміщення, від розрахункової концентрації (яка в свою чергу залежить від висоти над рівнем моря, тиску, температури, коефіцієнту негерметичності, гідравлічного розрахунку), класу пожежі
2. Вартість системи на 60 - 70 % визначається ціною використаної вогнегасної речовини , на 20-15 % балонами та запірнопусковою арматурою і лише 1-2 % складає вартість насадків.
Тобто згідно ДБН Новака треба аж ніяк не більше  :thumbsup: .
Обійти норму можна. Згідно ДБН потрібно витримати вказані граничні відстані, то ви їх і додержуйтесь ! Але для спрощення системи і покращення її якісних показників всі "зайві" розпилювачі встановлювати мінімального розміру  ::). Це як один із варіантів

ksenya

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #13 : 01 Березень 2010, 15:07:46 »
Цитата: sbal
Katiy, ну почему же нет? Как пример:

Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010 
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна
стосовно Novec 1230, насадки розпилення в цій системі мають радіус 6,9 м, а по ДБН згідно п.1.3.7 відсатнь від стіни не більше 2 м і між розпилювачами не більше 4..то виходить немає сенсу ставити дану систему, так як газ дорогий а розпилювачів так само багато як і при Хладоні 227. Як можна обійти дану норму?

Тут треба чітко усвідомлювати, що від чого залежить. По-порядку :
1. Кількість вогнегасної речовини залежить від : об'єму приміщення, від розрахункової концентрації (яка в свою чергу залежить від висоти над рівнем моря, тиску, температури, коефіцієнту негерметичності, гідравлічного розрахунку), класу пожежі
2. Вартість системи на 60 - 70 % визначається ціною використаної вогнегасної речовини , на 20-15 % балонами та запірнопусковою арматурою і лише 1-2 % складає вартість насадків.
Тобто згідно ДБН Новака треба аж ніяк не більше  :thumbsup: .
Обійти норму можна. Згідно ДБН потрібно витримати вказані граничні відстані, то ви їх і додержуйтесь ! Але для спрощення системи і покращення її якісних показників всі "зайві" розпилювачі встановлювати мінімального розміру  ::). Це як один із варіантів
Дякую. В мене ще запитання, наприклад в серверній знаходяться шкафи (сервери), які треба тушити, двері скляні, не пропускають газ в середину. в даному випадку в середині кожної шафи я встановлюю розпилювач, і крім того треба саме приміщення серверної тушити, можу я вибрати ППКП із двома напрямками гасіння, і одне приміщення розбити на два напрямки,1 -це всередині серверів і 2 -це решту приміщення. і як в такому випадку рахувати кількість необхідного газу, V-шаф+Vрешту приміщення? чи V загального прміщення і пропорційно поділити газ по модулям (для двох напрямків мінімум 2 балони)норми це дозволяють?

Offline Katiy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #14 : 02 Березень 2010, 13:45:27 »
    Ксения, у Брандмастера видела модули с термочуствительной трубкой, их вроде можно прямо в шкаф ставить, и согласно НАПБ Б.06.004 п. 1.23 можно локольно тушить.
   Виктор, тушение и сверху и под полом. Запуск - одновременно.
     Вижу что без трубопровода не обойтись((( Надо делать гидравлический расчет, а там.... УЖАС.
Посчитала массу огнетушащего в-ва: вверху-219 кг, под полом - 13,4 кг. Если я беру два баллона 100-литровых, то как выполнить расчет, что бы выполнить пункт Д.4.5 ДБН В.2.5-13 приложения????

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю