Автор Тема: Чем тушить склады категории В высотой 5,5 м и более  (Прочитано 5824 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yusya, как вариант: высота хранения - 5,5 и "хранение на стеллажах высотой 5,5 м" из НАПБ - это разные вещи. Высота хранения - это, как правило, с учетом высоты груза на верхней полке, а в НАПБ - стеллажи 5,5м.
В принципе, из-под этого пункта можно выползти (если я правильно Вас поняла).

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Единственный тип модулей, позволяющий такое тушение - Тунгус-10ст, но там высота тушения 5,9 только для пожаров класса В, т.е. той самой краски. А для класса А - только 2,6 м.
:) согласно паспорта Таблица 2, Пимечание :thumbsup:

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
есть тунгусы с высотой тушения 13 метров, вроде тунгус-9
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
:) согласно паспорта Таблица 2, Пимечание :thumbsup:
И что? По-американски, для особо одаренных.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть тунгусы с высотой тушения 13 метров, вроде тунгус-9

13 м - высота установки, а h тушения еще меньше, чем у 10-го. http://www.aptr.ru/products/powder/tungus-9_pas.html
« Останнє редагування: 11 Липень 2011, 16:33:26 від rga »

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
И что? По-американски, для особо одаренных.
А что мешает установить тунгусы горизонтально и тушить каждый из стелажей отдельно на определенной высоте                     
                     
                           
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотреть диаграммы из паспортов нужно. Я очень удивлюсь, если подходящая найдется и эти Тунгусы будет куда и как на стенку прилепить. Но проверить можно.
Нет, фантазии все это.
« Останнє редагування: 11 Липень 2011, 17:09:58 від rga »

Offline oposoom

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна помощь специалистов. кто сталкивался проясните! Чем тушить: Имеем три последовательных (через перегородки) хранилища оборудования и материалов металлургического завода. хранилище 1=543 м.кв, хранилище 2=526 м.кв, хранилище 3=430 м.кв. Попадает под п. 43 перечня однотипных "Будинки складів категорії В за пожежною небезпекою зі зберіганням на стелажах заввишки 5,5 м та більше-АПТ не зависимо от площади". ОООЧЕНь НУЖНО! Спасибо всем кто даст совет.   
Водяное пожаротушение Tyco ESFR 17

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
oposoom,
Водяное пожаротушение Tyco ESFR 17
О, еще один менеджер нарисовался? :)
Жисть она такая штука...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline oposoom

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
oposoom,
Водяное пожаротушение Tyco ESFR 17
О, еще один менеджер нарисовался? :)
Жисть она такая штука...
А я и не скрываю что я менеджер
Но как менеджер могу вам сказать что тушить склады тонкораспыленной водой дело геморное и дорогостоящее самый простой и проверенный способ обычная спринклерная система типа ELO, К17-231 или ESFR

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А я и не скрываю что я менеджер
Но как менеджер могу вам сказать что тушить склады тонкораспыленной водой дело геморное и дорогостоящее самый простой и проверенный способ обычная спринклерная система типа ELO, К17-231 или ESFR

Вот и ведите себя подобающе.
Утверждение о рациональности прменения "спринклерного" тушения в сравнении "тонкораспыленкой" доказывать надобно не боблом, но эффективностью прежде всего.
А вот если уж речь ведёте о своих любимых ESFR, то в студию доводы в виде расчетов от бобла до эффективности тушения в сравнении с аналогичным, но других производителей.
И почитайте правила форума.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, oposoom прав.
ESFR-ами действительно тушат склады высотного хранения. Они изначально предназначены для таких складов.
ТРВ в таких складах вряд ли будет эффективна (например, мариоффовские установки ТРВ тушение складов с высотным хранением не предусматривают вообще, и это логично), а что до стоимости - однозначно дороже.
ESFR-ы, кроме того, будут дешевле системы со стеллажным хранением.
Цифр не привожу, но оценки делали. Сейчас все высотные склады делаем на ESFR-ах.
Один минус, воды требуется намного больше.

Offline oposoom

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения если я кого то обидел
По поводу ТРВ - там применяться дорогостоящее оборудование которое к тому же требует специальной водоподготовки (вода должна быть чуть ли не Дистиллированная + доп затраты на станцию фильтрации)
А методики расчета по ESFR  Вы можете скачать здесь (Высокостлажное пожаротушение ESFR архив RAR) http://www.ex.ua/view/11332177

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.