Газовое пожаротушение
« : 08 Грудень 2009, 14:58:51 »
В ДБН 2.5-13-98 в п. 1.3 ничего не сказано по поводу размещения модулей газового пожаротушения в защищаемом помещении. Но есть пункт 1.3.7 Огнетушащее вещество подаётся в помещение с помощью распылителей. Кол. расп. на одной ветви, как правило не превышает 6. И далее как их размещеть. У меня архив 30 кв.м хочу поставить 3 модуля "Импульс-20" но получается не могу, надо выделять помещение для станции ПТ ставить там установку газового ПТ и от нее подавать газ в защищаемое помещ. Или я не правильно понимаю. Может кто-то сталкивался? Подскажите.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #1 : 08 Грудень 2009, 17:24:42 »
Цитата: Илья
хочу поставить 3 модуля "Импульс-20"
1 - паспорт изучи на модуль то;
2 - речь идет о модульном тушении (захотел же) - меняй точку "зрения", это о ДБН 2.5-13-98*
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Isk

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #2 : 16 Лютий 2010, 12:00:54 »
Согласно ДБН В.2.5-13-98* п. 1.3.24. Оборудование установок газового пожаротушения с децентрализованным хранением огнетушащего вещества следует располагать в помещении, подлежащем противопожарной защите, или в непосредственной  близости от него. 
Для защиты архивов рекомендуется применять газы:  Novec 1230,  Хладон-125, Хладон-227еа.  Так как, хладоны являются озоноразрушающими  газами и в ближайшем будущем будут запрещены, рекомендуется применять для защиты  данного объекта огнетушащее вещество  Novec 1230.

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #3 : 17 Лютий 2010, 22:12:44 »
Пожежна автоматика будинків і споруд
ДБН В.2.5-13-98*
1.3 Установки газового пожежогасіння
1.3.1   Установки газового пожежогасіння за методом гасіння підрозділяються на установки:
-   об'ємного пожежогасіння;
-   локального пожежогасіння за об'ємом;
-   локального пожежогасіння за площею.
За типом обладнання, що застосовується, розрізняють:
-   установки з централізованим зберіганням вогнегасної речовини;
-   установки з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини.

Для расчета необходимого к-ва ОТВ газового пожаротушения есть приложение Д в выше упомянутом ДБНе:
Додаток Д (рекомендований) Методика розрахунку установок об'ємного газового пожежогасіння.

Дальше извините сами...

Offline Katiy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #4 : 18 Лютий 2010, 08:45:26 »
    Илья, у вас проще, модули Импульс-20, считаются с децентрализованным хранением ОТВ, поэтому размещайте их прямо в защищаемом помещении с креплением на стене или на потолке, без каких либо труб. Помещение станции ПТ следует выделять только при централизованном хранении ОТВ.
     У меня по этому поводу вопрос - Если требуется 2-3 баллона Импульс-100 с установкой в монтажной стойке, с разводкой труб, то я вляется-ли такое хранение централизованным или, все-таки, децентрализованным????
  По-поводу Novec 1230, похоже он не сертифицирован в Украине.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #5 : 18 Лютий 2010, 08:56:16 »
Katiy, ну почему же нет? Как пример:

Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010  
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Isk

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #6 : 18 Лютий 2010, 11:57:37 »
Не только
"Компоненти системи газового пожежогасіння HYGOOD з використанням газової вогнегасної речовини Novec 1230

№ UA1.016.0008184-10

от 09.02.2010 до 08.02.2011

ООО "Квирин", Украина
Кому интересно
Коммерческий директор Андрей Коростинский 067-754-89-90

Isk

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #7 : 18 Лютий 2010, 11:59:07 »
Quote (selected)
Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010 
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна

А контакты можете подсказать? в поисковике не нашел.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #8 : 18 Лютий 2010, 13:30:41 »
Isk,  контакты "чего"? Промотекса или где взята инфа (цитата)?  :)

http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/63/
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Katiy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #9 : 22 Лютий 2010, 19:28:41 »
  Помогите советом!!!!
Есть помещение пульта управления, и в нем фальшпол, где проходить куча кабелей, но проблема в том, что подпольное пространство 22 см. Хочу тушить модулями, что бы без разводки труб обойтись, но как это сделать ?
Или все-таки без разводки труб не обойтись?
И как выделить обьем газа необходимого под пол, если дается стандартный диаметр насадок???

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #10 : 22 Лютий 2010, 21:37:12 »
Цитата: Katiy
Есть помещение пульта управления
А что, само помещение пульта управления не тушится?
Если нет, то зачем АУПТ под фальшполом?

ksenya

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #11 : 25 Лютий 2010, 16:53:59 »
Цитата: sbal
Katiy, ну почему же нет? Как пример:

Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010 
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна
стосовно Novec 1230, насадки розпилення в цій системі мають радіус 6,9 м, а по ДБН згідно п.1.3.7 відсатнь від стіни не більше 2 м і між розпилювачами не більше 4..то виходить немає сенсу ставити дану систему, так як газ дорогий а розпилювачів так само багато як і при Хладоні 227. Як можна обійти дану норму?

незнайка

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #12 : 26 Лютий 2010, 14:55:45 »
Цитата: sbal
Katiy, ну почему же нет? Как пример:

Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010 
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна
стосовно Novec 1230, насадки розпилення в цій системі мають радіус 6,9 м, а по ДБН згідно п.1.3.7 відсатнь від стіни не більше 2 м і між розпилювачами не більше 4..то виходить немає сенсу ставити дану систему, так як газ дорогий а розпилювачів так само багато як і при Хладоні 227. Як можна обійти дану норму?

Тут треба чітко усвідомлювати, що від чого залежить. По-порядку :
1. Кількість вогнегасної речовини залежить від : об'єму приміщення, від розрахункової концентрації (яка в свою чергу залежить від висоти над рівнем моря, тиску, температури, коефіцієнту негерметичності, гідравлічного розрахунку), класу пожежі
2. Вартість системи на 60 - 70 % визначається ціною використаної вогнегасної речовини , на 20-15 % балонами та запірнопусковою арматурою і лише 1-2 % складає вартість насадків.
Тобто згідно ДБН Новака треба аж ніяк не більше  :thumbsup: .
Обійти норму можна. Згідно ДБН потрібно витримати вказані граничні відстані, то ви їх і додержуйтесь ! Але для спрощення системи і покращення її якісних показників всі "зайві" розпилювачі встановлювати мінімального розміру  ::). Це як один із варіантів

ksenya

  • Гість
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #13 : 01 Березень 2010, 15:07:46 »
Цитата: sbal
Katiy, ну почему же нет? Как пример:

Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010 
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна
стосовно Novec 1230, насадки розпилення в цій системі мають радіус 6,9 м, а по ДБН згідно п.1.3.7 відсатнь від стіни не більше 2 м і між розпилювачами не більше 4..то виходить немає сенсу ставити дану систему, так як газ дорогий а розпилювачів так само багато як і при Хладоні 227. Як можна обійти дану норму?

Тут треба чітко усвідомлювати, що від чого залежить. По-порядку :
1. Кількість вогнегасної речовини залежить від : об'єму приміщення, від розрахункової концентрації (яка в свою чергу залежить від висоти над рівнем моря, тиску, температури, коефіцієнту негерметичності, гідравлічного розрахунку), класу пожежі
2. Вартість системи на 60 - 70 % визначається ціною використаної вогнегасної речовини , на 20-15 % балонами та запірнопусковою арматурою і лише 1-2 % складає вартість насадків.
Тобто згідно ДБН Новака треба аж ніяк не більше  :thumbsup: .
Обійти норму можна. Згідно ДБН потрібно витримати вказані граничні відстані, то ви їх і додержуйтесь ! Але для спрощення системи і покращення її якісних показників всі "зайві" розпилювачі встановлювати мінімального розміру  ::). Це як один із варіантів
Дякую. В мене ще запитання, наприклад в серверній знаходяться шкафи (сервери), які треба тушити, двері скляні, не пропускають газ в середину. в даному випадку в середині кожної шафи я встановлюю розпилювач, і крім того треба саме приміщення серверної тушити, можу я вибрати ППКП із двома напрямками гасіння, і одне приміщення розбити на два напрямки,1 -це всередині серверів і 2 -це решту приміщення. і як в такому випадку рахувати кількість необхідного газу, V-шаф+Vрешту приміщення? чи V загального прміщення і пропорційно поділити газ по модулям (для двох напрямків мінімум 2 балони)норми це дозволяють?

Offline Katiy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовое пожаротушение
« Reply #14 : 02 Березень 2010, 13:45:27 »
    Ксения, у Брандмастера видела модули с термочуствительной трубкой, их вроде можно прямо в шкаф ставить, и согласно НАПБ Б.06.004 п. 1.23 можно локольно тушить.
   Виктор, тушение и сверху и под полом. Запуск - одновременно.
     Вижу что без трубопровода не обойтись((( Надо делать гидравлический расчет, а там.... УЖАС.
Посчитала массу огнетушащего в-ва: вверху-219 кг, под полом - 13,4 кг. Если я беру два баллона 100-литровых, то как выполнить расчет, что бы выполнить пункт Д.4.5 ДБН В.2.5-13 приложения????

 