Автор Тема: Прокладка ВВГнг на тросе  (Прочитано 13789 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Саньок

  • Гість
Прокладка ВВГнг на тросе
« : 07 Грудень 2009, 13:05:17 »
Привет всем!!!Мне нужно подвести кабель ВВГнг 5х70 от здания ГРЩ к щитку который установлен на соседнем здании(растояни 30м).Можна это зделать по натяжном тросе???

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #1 : 07 Грудень 2009, 13:07:25 »
Я думаю что можно. А почему бы и нет.  лижбы трос выдержал
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #2 : 07 Грудень 2009, 13:11:54 »
Цитата: Саньок
Можна это зделать по натяжном тросе???
А захист від ультрафіолету (сонце)??
ПУЕ п.2.1.46

5х70   -  великий діаметр. неестетично. краще в землю, ИМХО.

Саньок

  • Гість
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #3 : 07 Грудень 2009, 13:19:11 »
А если защитить кабель гофрой???

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #4 : 07 Грудень 2009, 13:25:33 »
Цитата: Саньок
А если защитить кабель гофрой???


Quote (selected)
ПУЕ п.2.1.46
Гадаю, гофра теж повинна бути стійкою до впливу прямих променів.

Саньок

  • Гість
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #5 : 07 Грудень 2009, 13:31:59 »
Понятно!!!Ну а в принцыпе если защитить кабель от солнца, то можна, то-есть в нормативных документах прямого запрета нет, так???Или лучше кинуть все таки другой кабель, напремер СИП???

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #6 : 07 Грудень 2009, 13:37:56 »
Цитата: Саньок
если защитить кабель от солнца, то можна
Угу.


Цитата: Саньок
лучше кинуть все таки другой кабель, напремер СИП???
Якщо можливість є, то краще СІП.
до речі, СІП - це провід, а не кабель

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #7 : 07 Грудень 2009, 13:49:25 »
Саньок, ультрафоилет не влияет на оболочку ВВГ (ВВГнг), есть письмо завода-производителя...
теперь по поводу троссовой прокладки - только до 16мм2 по меди:
наружная прокладка , в т.ч. и на тросе предполагается в главе 2.1 Электропроводки (Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).

а гл.2.3 посвящена уже кабельным линиям 220кВ и прокладки "в воздухе" уже не предполагает вообще...
было замечание экспертизы, не подкопаешься, контраргументы искали долго...  :(

СИП - провод, его можно  :)
« Останнє редагування: 07 Грудень 2009, 15:17:54 від ZoloS9479 »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #8 : 07 Грудень 2009, 14:08:33 »
Цитата: sashkomtm
Цитировать
ПУЕ п.2.1.46
Гадаю, гофра теж повинна бути стійкою до впливу прямих променів.

http://www.kopos.ua/docs/pdfs/eum_ru_3_trubky.pdf
Гофра APAFS устойчивая к УФ излучению

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #9 : 07 Грудень 2009, 14:58:20 »
Цитата: devchonka
ультрафоилет не влияет на оболочку ВВГ (ВВГнг), есть письмо завода-производителя...

хотелось бы почитать это письмо.
Где-то уже было. Много об этом говорили. Не нашел, где именно.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #10 : 07 Грудень 2009, 15:01:31 »
Цитата: sashkomtm
хотелось бы почитать это письмо.
а как насчет вложение посмотреть?  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #11 : 07 Грудень 2009, 15:22:58 »
Цитата: devchonka
вложение посмотреть?
сори... :-[
хотя так и не конкретно.
"...на открытом воздухе..."  это не то же, что под действием прямых солнечных лучей.

"...черный цвет, что обеспечивает прокладку кабеля с учетом действия солнечного излучения."   опять же таки, неясно. Может, применение кабеля на открытом воздухе, но, скажем, в тени (возле крыш, и т.д.).

А самое главное, это же письмо, а не сертификат, или другой документ.


Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #12 : 07 Грудень 2009, 15:29:06 »
sashkomtm, сам же цитируешь
Цитата: sashkomtm
с учетом действия солнечного излучения
... это определенно не про тень  :)

Цитата: sashkomtm
это же письмо,
ну мне достаточно  :), я заказываю кабель этого производителя
а дотошным  ;) мона пойти таким путем - в письме указан ГОСТ, согласно которому делают кабель, мона почитать ГОСТ (которой указан в каталогах ваших производителей), что в нем "писано" по этому поводу  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #13 : 15 Червень 2011, 09:47:24 »
Какое расстояние от земли к кабелю должно быть при наружной прокладке на тросу? Раньше брал 2,75 м исходя из ПУЭ
Quote (selected)
2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).

От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:

При горизонтальной прокладке:

под балконом, крыльцом, а также над крышей

промышленного здания ............................................... 2,5

под окном ...................................................................... 0,5

под балконом ................................................................ 1,0

под окном (от подоконника) ....................................... 1,0

При вертикальной прокладке до окна ............................ 0,75

То же, но до балкона ......................................................... 1,0

От земли ............................................................................. 2,75
Но это немного не то.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прокладка ВВГнг на тросе
« Reply #14 : 15 Червень 2011, 10:08:10 »
Я в проектах (для СИПа) пишу: "на высоте не менее 5м над проезжей частью улиц и 3,5м над  пешеходными  дорожками" (п. 2.4.50). Кабель на троссе это не СИП конечно, но я думаю, что такой вариант тоже имеет право рассматриваться.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: