Автор Тема: Расчет обоснования возможности установки ОПН.  (Прочитано 4954 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет обоснования возможности установки ОПН и проверка термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ. Кто нибудь занимался таким? Ищу любую информацию. Помогите кто чем может. Заранее СПАСИБО!
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извиняюсь за неграмотность, не понял
Цитата: Sancho
возникновения ОДЗ
енто что?
« Останнє редагування: 04 Грудень 2009, 18:16:43 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Однофазное дуговое замыкание, наверное
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
f4nt0m,  :) в точку
ОПН - Ограничители перенапряжений
Кинул в Яндекс:
Цитата: Sancho
проверка термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ

Нашлось 193 страницы
Sancho, посмотри вот это
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/opn/opn_tel_new.pdf
"НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СЕТЬ
Специально подобранная вольт-амперная характеристика ОПН-РВ/TEL делает аппараты устойчивыми к однофазным дуговым замыканиям (ОДЗ), что позволяет отказаться от ополнительных
трудоемких и дорогостоящих расчетов необходимых для обоснования возможности установки ОПН и проверки термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ. ОПН-РВ/TEL применяются без ограничений везде, где ранее устанавливались вентильные разрядники серии РВО"
« Останнє редагування: 05 Грудень 2009, 17:54:04 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sancho, попробуйте поискать на сайте www.news.elteh.ru
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо! К счастью эта работка отпала.

Цитата: sbal
"НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СЕТЬ
Специально подобранная вольт-амперная характеристика ОПН-РВ/TEL делает аппараты устойчивыми к однофазным дуговым замыканиям (ОДЗ), что позволяет отказаться от ополнительных
трудоемких и дорогостоящих расчетов необходимых для обоснования возможности установки ОПН и проверки термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ. ОПН-РВ/TEL применяются без ограничений везде, где ранее устанавливались вентильные разрядники серии РВО"
А Заказчику нужен был расчет, что бы в силу невозможности установки (которую по его идее должен был показать расчет) снизить затраты на установку ОПН :). Потому "Таврида" не прошла бы...
Всем спасибо!
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы ОПНы ставим на всех вакуумниках - если они единичны (то есть реконструируется одна или несколько ячеек в РУ-10 кВ ПС или РП). а если реконструируется все РУ - то тогда на трансах (силовых) и на вводах (или ТН).
Этого, согласно тавридовской методичке, достаточно.
Больше того ОПН стоит копейки, по сравнению с тем же вакуумником
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Sancho

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 56
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
Больше того ОПН стоит копейки, по сравнению с тем же вакуумником
Согласен
Но там в общей сложности 130 ячеек (!) и соответственно какой то смысл в этом появлялся.Вобщем в конечном итоге решили:
на трансах (силовых) и на вводах (или ТН)
:D
Когда отбрасываешь невозможное, то истиной становится невероятное!

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в ГРЩ кто что ставит: разрядник или ОПН? Или что лучше? Разрядник или ОПН в ГРЩ - это чем-то вообще нормируется? В ПУЭ не нашел
« Останнє редагування: 17 Січень 2010, 21:13:16 від tuilri »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в ГРЩ кто что ставит: разрядник или ОПН? Или что лучше? Разрядник или ОПН в ГРЩ - это чем-то вообще нормируется? В ПУЭ не нашел
А на кой? Если воздушный ввод - то разрядник - для грозозащиты, а что и от чего защищать ОПНом в сети 0,4 кВ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну воздушный ввод. Читал что ОПН лучше защищает чем разрядник.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю