Автор Тема: Гостиница. Резервирование электроснабжения.  (Прочитано 4436 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ДемА

  • Гість
Есть гостиница 4-5*, 14 этажей, здание реконструируется.

Согласно ДБН В.2.5-23-2003, кроме наличия двух взаиморезервируемых трансформаторов, необходимо предусмотреть ДЭС с мощностью достаточной для обеспечения работы всех электропотребителей на протяжении 24 часов.

Если в гостинице имеются помещения ресторанов, баров, конференц залов и т.п. - для их электроснабжения также требуется резервирование от ДЭС?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я прозрел... вот это требование... Неужели подразумевается необходимость запаса топлива на 24 часа?
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на гостиницы еще есть ДБН http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=459 в ДБНе есть ссылка на ДСТУ 4269, в ДСТУ есть таблица 1, строка 17. выдержку из ДСТУ прилагаю
« Останнє редагування: 03 Грудень 2009, 18:07:12 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

oipop

  • Гість
4-5*  и этим все сказано. Когда человек платит 1000$ за сутки, наверное он ожидает как минимум что электричество и вода, в номере будет на протяжении всего его пребывания. :)

ДемА

  • Гість
Electrician, спасибо за выдержку.
Собственно подобное требование и указывается в ГОСТ 28681.4-95 Приложение А
на который ссылается названый мной ДБН (только там написано - "стационарный генератор, обеспечивающий работу всего"), а в вашем источнике расписано более подробно что они имеют ввиду под этим "всего"  :)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДСТУ 4269 в пункте 17 табл 1 говорится "Стационарный генератор... (в местности, где невозможно обеспечить централизованное аварийное энергоснабжение). Значит если есть 2 независимых источника, то генератор не обязательно проеектировать...?
Входите тесными вратами

ДемА

  • Гість
я так понимаю, что кроме 2 независимых источников, должна быть ДЭС или
"централизованное аварийное энергоснабжение"
кстати, что подразумевает под собой это "централизованное аварийное энергоснабжение"?

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ДемА
что подразумевает под собой это "централизованное аварийное энергоснабжение"
Я думаю, что это 2 независимый источник
Входите тесными вратами

 