Автор Тема: Пожарные извещатели в тамбурах.  (Прочитано 13529 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

T@нечка

  • Гість
 Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста!
 В какой нормативной документации сказано что в тамбурах ставятся или не ставятся пожарные датчики. Замечания экспертизы -"обосновать отсутствие пожарных датчиков в тамбурах"
  Заранее спасибо.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #1 : 04 Грудень 2009, 01:11:39 »
T@нечка, НПБ 110-03:
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.

T@нечка

  • Гість
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #2 : 04 Грудень 2009, 06:08:15 »
Ну помещение тамбура можно отнести к категории Д? Или оно вообще в принципе не категорийное? Что в НПБ 110-03, что в СП 5.13130.2009 конкретно про тамбур ничего не сказано....

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #3 : 04 Грудень 2009, 21:28:23 »
а в ДБН где такое написано? че то пока не нашел :'(
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #4 : 04 Грудень 2009, 22:11:12 »
griffel, НАПБ Б.06.004-2005:
1.14. В зданиях и сооружениях не подлежат оборудованию АУПТ и АУПС помещения:
с мокрыми процессами (душевые, бассейны, моечные, умывальные; санузлы, кроме санузлов в зданиях с атриумами, в общественных зданиях многофункционального назначения, высотных общественных зданиях, аэропортах и вокзалах, театрах, крытых спортивных сооружениях, кинотеатрах и подземных сооружениях с массовым пребыванием людей (50 человек и больше), охлаждающие камеры и т.п.);
приточных венткамер, которые не обслуживают производственные, складские помещения категорий А, Б, или В;
насосных станций водоснабжения, бойлерных и т.п.;
помещений для инженерного оборудования здания (кроме помещений электрощитовых и машинных отделений лифтов), в которых для изоляции поверхности трубопроводов и оборудования приме-няются материалы группы горючести Г1 и по воспламеняемости - В1, а также не применяются горючие материалы и вещества (жидкости, растворы, порошки, гранулы и т.п.);
производственных и складских помещений категории Д по пожарной опасности;
лестниц и лестничных клеток, кроме типов С2.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #5 : 04 Грудень 2009, 22:12:59 »
Цитата: T@нечка
Или оно вообще в принципе не категорийное?
Не категорируется.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #6 : 08 Грудень 2009, 12:00:06 »
НАПБ Б.06.004-2005
1.14. В зданиях и сооружениях не подлежат оборудованию АУПТ и АУПС помещения: ...приточных венткамер...
но там же нужно ставить оповещение? Если там в момент пожара находяться люди, они должны знать о пажаре.
т е там нужно поставить "Выход" и оповещение светозвуковое или речевое.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #7 : 08 Грудень 2009, 13:03:34 »
griffel,
Цитата: griffel
Если там в момент пожара находяться люди
в правильном направлении мыслим, АУПС одно, СОУЭ другое. Людишки имеют неприятную особенность шастать как по пожароопасным, так и не пожароопасным помещениям  :D
Отсюда АУПС - там, где есть пож.нагрузка;
СОУЭ - там, где в наличии людишки.

« Останнє редагування: 08 Грудень 2009, 16:18:06 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Не категорируется.
Відверто кажучи до кінця так і не зрозумів чи потрібно встановлювати пожежні сповіщувачі в тамбурах чи ні? Наперед вдячний.
« Останнє редагування: 20 Липень 2010, 11:24:41 від Magnum1945 »

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Справа в тому, що десь чув що в тамбурах не можна нічого зберігати та розміщати, а отже вони не повинні становити пожежної небезпеки. Чи дійсно це так?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #10 : 20 Липень 2010, 12:59:28 »
Если по нормам, то в тамбурах нужно ставить датчики, и скоре всего дымовые т.к вроде коридор.
Но тамбуры бывают разные:
-тамбур шлюз
-тамбур в жилом номере
и вот как раз в тамбур шлюзах, по совету самих же пожарных, извещатели не ставим
т.к нет пожарной нагрузки.

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #11 : 20 Липень 2010, 13:02:38 »
Десь приблизно я так і думав. Але думка інших людей мене остаточно переконала. Спасибі за підказку.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #12 : 20 Липень 2010, 13:16:00 »
Цитата: Magnum1945
десь чув що в тамбурах не можна нічого зберігати та розміщати
НАПБ А.01.001-2004
4.3.1. Евакуаційні   шляхи   і  виходи  повинні  втримуватися вільними,  нічим не захаращуватися  і  у  разі  виникнення  пожежі забезпечувати   безпеку   під   час   евакуації  всіх  людей,  які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.
4.3.11. Не допускається:
захаращувати шляхи   евакуації  (коридори,  проходи,  сходові марші  і  площадки,  вестибюлі,  холи,  тамбури   тощо)   меблями, обладнанням,  різними  матеріалами  та готовою продукцією,  навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину
Цитата: zema
извещатели не ставим т.к нет пожарной нагрузки.
« Останнє редагування: 20 Липень 2010, 13:23:38 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #13 : 20 Липень 2010, 15:11:37 »
Останнє запитання по суті! Чи необхідно сповіщувачі в тамбурах перед санвузлом чи душовою. З одного боку нічого небезпечного бути там не може, з іншого там може бути встановлено смітник і т.д., а це вже пожежонебезпечно. Я так розумію, що при проектуванні потрібно керуватись здоровим глуздом, але і порадитись все ж необхідно.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарные извещатели в тамбурах.
« Reply #14 : 20 Липень 2010, 16:55:38 »
Цитата: Magnum1945
Чи необхідно сповіщувачі в тамбурах перед санвузлом чи душовою
Думаю -нет, зачастую такие тамбура считаются частью С/У или душевой, полностью
облицованы кафелем -и считаются помещениями с мокрыми процессами или помещениями не несущими пожарную нагрузку.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: