griffel, НАПБ Б.06.004-2005:
1.14. В зданиях и сооружениях не подлежат оборудованию АУПТ и АУПС помещения:
с мокрыми процессами (душевые, бассейны, моечные, умывальные; санузлы, кроме санузлов в зданиях с атриумами, в общественных зданиях многофункционального назначения, высотных общественных зданиях, аэропортах и вокзалах, театрах, крытых спортивных сооружениях, кинотеатрах и подземных сооружениях с массовым пребыванием людей (50 человек и больше), охлаждающие камеры и т.п.);
приточных венткамер, которые не обслуживают производственные, складские помещения категорий А, Б, или В;
насосных станций водоснабжения, бойлерных и т.п.;
помещений для инженерного оборудования здания (кроме помещений электрощитовых и машинных отделений лифтов), в которых для изоляции поверхности трубопроводов и оборудования приме-няются материалы группы горючести Г1 и по воспламеняемости - В1, а также не применяются горючие материалы и вещества (жидкости, растворы, порошки, гранулы и т.п.);
производственных и складских помещений категории Д по пожарной опасности;
лестниц и лестничных клеток, кроме типов С2.