Есть ли обязательное требование по организации газовой защиты на ТР-ОР 10/04 на 1600 кВА.
т.е. МОЖНО ЕЕ НЕ ДЕЛАТЬ?А защиту построить только на предохранителях.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовая защита трансформатора
« Reply #1 : 22 Грудень 2009, 15:39:21 »
А назначение тр-ра? по этому поводу в ПУЭ
"3.2.53. Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена:
для трансформаторов мощностью 6,3 МВ•А и более;
для шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ;
для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ•А и более.
Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1 - 4 МВ•А.
..."
я знаю не все, а только половину

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовая защита трансформатора
« Reply #2 : 22 Грудень 2009, 16:01:18 »
У меня КТП для электроснабжения торгового корпуса.
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Газовая защита трансформатора
« Reply #3 : 22 Грудень 2009, 16:10:11 »
еще раз задам вопрос (задавал в другой теме  :)) - это точно КТП? но даже без ответа, можно сказать, что обязательного требования, в данном случае, нет
я знаю не все, а только половину

 