Автор Тема: Кабель по крыше  (Прочитано 31335 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #30 : 10 Квітень 2008, 18:42:01 »
где-то были типовые решения по проходу через мягкую кровлю, к сожалению в бумаге, если найду скину название.
Хотя интересно, воздуховодами проходить через кровлю заказчик разрешает, а кабелем - нет. А то что труба кровлю продавит и она будет течь заказчика не беспокоит?

Re: Кабель по крыше
« Reply #31 : 11 Квітень 2008, 10:03:38 »
На Эпицентрах я бывал Техноярмарки делали . под крышей кинотеатры :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #32 : 11 Квітень 2008, 23:02:12 »
веталь_инженер, а где это в техноярморках кинотеатры?

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #33 : 02 Липень 2008, 16:10:48 »
Цитата: Войнов Олег
Quote (selected)
фото с высоты птичьего полета
А это случайно не трубостойки радиосети?
« Останнє редагування: 02 Липень 2008, 16:13:23 від zem »

z

  • Гість
Re: Кабель по крыше
« Reply #34 : 03 Липень 2008, 17:00:36 »
ПУЭ запрещает прокладку всех кабелей по крыше!!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #35 : 04 Липень 2008, 08:26:10 »
Цитата: z
ПУЭ запрещает прокладку всех кабелей по крыше!!
а пункт какой?  :-[

z

  • Гість
Re: Кабель по крыше
« Reply #36 : 04 Липень 2008, 12:58:36 »
пункт 2.1.75 "Наружная электроводка по крышам жилых и общественных зданий ... не дупускается, за исключением 2.1.79

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #37 : 04 Липень 2008, 14:04:47 »
Попал в такую ситуацию:
на крыше размещены все вентприборы, штук 20 по 2-8кВт, планировал на крыше стаить в помещении щиток и развести.
Как в этой ситуации поступать?

z

  • Гість
Re: Кабель по крыше
« Reply #38 : 04 Липень 2008, 14:30:05 »
у меня был только один потребитель на крыше, через гусака запитал, прошло нормально, пришлю фрагмент
могу на аську icq441243501

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #39 : 07 Травень 2009, 17:59:19 »
Цитата: andery
Попал в такую ситуацию:
на крыше размещены все вентприборы, штук 20 по 2-8кВт, планировал на крыше стаить в помещении щиток и развести.
Как в этой ситуации поступать?
п.2.1.75 ПУЭ касается внешней электропровдоки, а если спрятать провод в трубе под утеплитель?
Можна ли так?
Просто другого выхода не вижу. 
Рисунок прилагается.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #40 : 07 Травень 2009, 18:33:57 »
Цитата: Massacre
На стройке мона УСЁ!

К временным сетям предъявляються те же требования, что и к постоянным, см. ПУЭ.
« Останнє редагування: 07 Травень 2009, 18:36:57 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #41 : 12 Травень 2009, 14:50:53 »
Цитата: andery
п.2.1.75 ПУЭ касается внешней электропровдоки, а если спрятать провод в трубе под утеплитель?
Можна ли так?
Просто другого выхода не вижу. 
Рисунок прилагается.
Никто не посоветует чтот?
Можна ли это спрятать в негорючей ПВХ трубе?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #42 : 12 Травень 2009, 19:14:18 »
andery, Я думаю, что лучше, если есть возможность кабель проложить в помещении (особенно если есть техэтаж) или трубу проложить в стяжке, но тогда необходимо делать чертеж с раскладкой труб, при этом трубы нужно разложить так чтобы было минимум поворотов.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #43 : 13 Травень 2009, 08:37:10 »
Цитата: Сугор
andery, Я думаю, что лучше, если есть возможность кабель проложить в помещении (особенно если есть техэтаж) или трубу проложить в стяжке, но тогда необходимо делать чертеж с раскладкой труб, при этом трубы нужно разложить так чтобы было минимум поворотов.
Возможности нет, крышу уже залили. Тех. этажа нет. :(
Вопрос стоит можно ли в негорючей ПВХ трубе проложить под утеплителем кабеля? Или нужно метал? Если метал то согласно чего? Сечения небольшие до 5х4 максимум.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель по крыше
« Reply #44 : 13 Травень 2009, 11:07:40 »
andery, Скорей всего в пироге не разрешат те кто эту кровлю делает. Запретов я нигде не нашел. Если ВУ обслуживает конкретное помещение, то кабель проложеный в этом помещении для подключения ВУ не является транзитным. Второй вариант на крыше устоновить стойки к которым прикрепить металлические трубы с протяжными ящиками, что бы можно было протянуть кабель, а потом его заменить .

 