ИМХО - твой гардероб, где, как я полагаю, рабочие 1 или 2 смены переодеваются, а по ночам, когда никто не находится в помещении, хранится промасленная роба, - ПII-а (ПУЭ 7.4.5 зоны, расположенные в помещении, в которых обращаются твердые горючие вещества)
а если все-таки непожароопасный (гардероб верхней одежды, где утром вешают, а вечером забирают) - в данном случае ИМХО надо отталкиваться от обратного - нет показаний причислить это помещение к пожароопасным и не надо оправдываться
а вообще, согласно ПУЭ 7.4.9 определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться
технологами совместно с электриками...

вот и требуй от ТХ ответа
но насколько я помню вопрос был в применении светильников IP20 - так никаких проблемм, табл.7.4.3 ПУЭ - IP23, но вторую цифру допускается изменять