Заземлення на АЗС
« : 28 Листопад 2009, 15:40:00 »
Питання таке: чи можна об"єднувати контур заземлення приміщення операторської з контуром, який служить для заземлення вибухонебезпечного обладнання АЗС (колонки, резервуари, і т.д.). І якшо можна, то який опір цієї системи повинен буть?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #1 : 30 Листопад 2009, 16:50:39 »
O.S., я делал общий контур заземления.
Российские нормы регламентируют 10 Ом.
В украинских не нашел.
У меня всегда получается меньше из-за протяженности + я рядом с молниеотводами всегда забиваю по 3 стержня.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #2 : 30 Листопад 2009, 18:17:44 »
Я всегда делаю два контура - один для электроустановок с 4Ом, а другой для молниезащиты - 10Ом, и потом их соединяю сталью полосовой 40х4. Экспертизу чертежи проходят!
ПУЭ.гл.1.7 п.п. 1.7.84    Основна система зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ повинна з'єднувати між собою такі провідні частини:
...
5)   систему блискавкозахисту, якщо вона є, а нормативні документи, які стосуються блискавкозахисту, не забороняють приєднувати її до захисного заземлення
« Останнє редагування: 30 Листопад 2009, 18:26:53 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #3 : 30 Листопад 2009, 21:53:57 »
Спасибі всім за інфу. Я зробив спільний контур, в проекті написано шо опором 4 Ом, а реально по розрахункам 2,9 Ом. Побачимо, шо скаже улюблена експертиза, вперше просто роблю АЗС.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #4 : 01 Грудень 2009, 09:00:44 »
Раз уж тема зашла об АЗС и заземлении, хочу пару слов сказать и о молниезащите, возможно еще актуально. 
В журнале "Пожежна Безпека" №11 за 2009г. есть ответы на ряд вопросов, касаемых молниезащиты АЗС, ТЗП и т.п.
К сожалению под рукой его нет, так что своими словами основные тезисы:
1. ТРК, емкости относятся к 1 уровню молниезащиты.
2. Защиту ТРК и металлического навеса над ним следует выполнять отдельно стоящими молниеотводами.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #5 : 01 Грудень 2009, 17:01:01 »
Цитата: hi_tech
Защиту ТРК и металлического навеса над ним следует выполнять отдельно стоящими молниеотводами.
Получается что использовать навес в качестве молниеприемника нельзя? :o
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #6 : 01 Грудень 2009, 20:41:50 »
Sergey U., вот полный ответ из журнала (перевел на русский):
"Вопрос. Нужно ли защищать от прямых ударов молнии топливозаправочные колонки и металлические навесы над ними только отдельностоящими молниеотводами?.
Ответ. Согласно п.4.2.2 ДСТУ Б В.2.5-38:2008, топливо-заправочные станции относятся к специальным объектам, и согласно с требованиями п.6.1.3 ДСТУ Б В.2.5-38:2008, их необходимо защищать отдельностоящими молниеотводами."

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #7 : 01 Грудень 2009, 21:27:53 »
Понятно, спасибо! Нужно скачать журнал!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #8 : 01 Грудень 2009, 21:44:31 »
Sergey U., а есть откуда? Если интересно - отсканирую эту страничку.
« Останнє редагування: 01 Грудень 2009, 21:54:59 від hi_tech »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #9 : 01 Грудень 2009, 21:57:46 »
Sergey U., а есть откуда? Если интересно - отсканирую эту страничку.
Спасибо! в инете не нашел! ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Вячеслав

  • Гість
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #10 : 23 Грудень 2009, 10:05:11 »
Здравствуйте. Новую тему создавать не стал так как мой вопрос о молниезащите АЗС. На АЗС запрявляются Белазы, три заправочных островка, 12 емкостей, площадка 100 х 80м, посчитал многостержневую молниезащиту, получилось три молниеотвода высотой 25м с расстоянием между ними 75м, перекрывают всю площадку на высоте 6м. Встал вопрос о заземляющих устройствах. Местность Якутия, рядом карьер, удельое сопротивление грунта 550 Ом, по моим расчетам чтобы добиться сопротивления заземляющего устройства 10 Ом, необходимо забурить около 10 скважин по 10м. Вопрос в том необходимо ли у каждого молниеотвода бурить свое заземл. устройство? В общем нужен совет коллеги :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #11 : 23 Грудень 2009, 11:13:26 »
Цитата: Вячеслав
по моим расчетам чтобы добиться сопротивления заземляющего устройства 10 Ом
А для чего 10 Ом , по каким нормативам ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Вячеслав

  • Гість
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #12 : 23 Грудень 2009, 11:27:46 »
Цитата: Roman3R
А для чего 10 Ом , по каким нормативам ?
Есть снип по автозаправочным станциям там сказано что сопротивление заземляющего устройства молниезаты должно быть не более 10Ом. Номер снипа сейчас к сожалению не скажу.

Vyacheslav 280981

  • Гість
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #13 : 24 Грудень 2009, 03:16:27 »
Цитата: Roman3R
А для чего 10 Ом , по каким нормативам ?
РД 153-39.2-080-01 "Правила технической эксплуатации автозаправочных станций".
п.9.29. На АЗС должен быть общий контур заземления для электрооборудования, защиты от статического электричества, прямых ударов и вторичных проявлений молний. Сопротивление растеканию тока заземлителей не должно быть более 10 Ом.
Ребята нужен совет, очень. Предлагал систему электролитического заземления, эксплуатация отказалась, говорят дорого.

Kleep

  • Гість
Re: Заземлення на АЗС
« Reply #14 : 13 Березень 2010, 22:26:32 »
Vyacheslav 280981, как вариант, почему не использовать заземление Galmar? Для 10 Ом материалов много не нужно будет, так что врядли дорого.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.