Имеется помещение насосной (для соседней котельной). Площадь помещения 18,5 м2
Нашел документ ВСН 59-88, но он вроде не действует уже. По нему, кстати, освещенность 30 лк (ЛН) на полу. Вопрос следующий: какая норма освещенности насосной ? Необходимо ли аварийное освещение?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #1 : 30 Листопад 2009, 15:33:25 »
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СНиП 23-05-95
7.61 Освещение безопасности следует предусматривать в случаях если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
взрыв, пожар, отравление людей;
длительное нарушение технологического процесса;
нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т.п.;
 это по аварийному,
по освещенности - получается нет в России такой таблички как у нас
п.22

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение насосной
« Reply #2 : 30 Листопад 2009, 15:38:22 »
Спасибо, ну я так в принципе и сделал. 150 лк (3 светильника из которых 1 аварийный)