Подскажите, кто знает, на каких реле сейчас делается защита трансформатора?? На предохранителях не выдерживается селективность, придется на реле!

elecvit

  • Гість
Re: 6Кв
« Reply #31 : 15 Грудень 2009, 21:37:41 »
Если интересует изготовитель электромеханических РЗ, то неплохо зарекомендовал ЧЭАЗ - http://www.cheaz.ru (т/отсечка: реле тока РТ40 или РСТ; МТЗ: РТ40 (РСТ), действующее на реле времени РВ100 (РВ01), возможны и другие варианты).

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #32 : 15 Грудень 2009, 23:07:52 »
Заказчик меня сегодня загрузил по полной, что делать? ОН желает ячейки на предохранителях и разъединителях нагрузки, как правильно подобрать предохранитель? Дело в том, что в голове на отходящей ячейки 6кВ стоит МТЗ с током 240А и отсечка 900А.ПРИ  подборе для моей схемы, которую я описывал в самом начале, для трансформаторов я могу выбрать для ТР1000кВ, ном ток 96А и если взять по книге коэф 2, то уставка будет 200А, что по кривым предохранителей дает на токе 900А 3с. По мнению заказчика, этот трансформатор будет загружена на 400кВТ, (больше ему завод не дает), тоесть у меня получается, что надо отстроиться только от тока намагничивания, при 5ти кратном токе, имеем ток 480А, для предохранителя который я думаю взять(100А) время срабатывания 1,5с. Правильно ли я думаю? НО как бы я не считал, получается, что если он в будущем решит загрузить транс до тока перегрузки, вырубится защита МТЗ в РУ6кВ за 700м. Вопрос, могу ли я так сделать? Не будет ли нарушаться требования селективности(точнее оно нарушается, но можно ли как то его обогнуть?). для второго транса-630кВа, думаю взять коэф перегрузки 1,2 и подобрать предохранитель с номиналом 80А. Скажите, я прав или нет? И если нет, почему?

Neon

  • Гість
Re: 6Кв
« Reply #33 : 21 Січень 2011, 14:21:12 »
Разъясните мне пожалуйста, можно ли на 10кВ транс 1600кВА защищать предохранителем. Если нельзя то за ссылки на нормы буду признателен.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #34 : 06 Серпень 2011, 17:30:18 »
Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Требуется в помещении 6х12 установить два трансформатора 400кВА и шкафы высоковольтные и низковольтные.
Может кто сталкивался с подобным типовым. Трансформаторы масленные.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #36 : 08 Серпень 2011, 12:37:59 »
Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Требуется в помещении 6х12 установить два трансформатора 400кВА и шкафы высоковольтные и низковольтные.
Может кто сталкивался с подобным типовым. Трансформаторы масленные.
Масляные трансы в помещении?
Вообще-то это запрещено ПУЕ. Правда есть небольшие исключения - а что у Вас за помещение?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #37 : 08 Серпень 2011, 13:24:14 »
Вообще-то это запрещено
Для об’єктів цивільного призначення , для промоб’єктів заборони практично не існує .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #38 : 08 Серпень 2011, 15:06:38 »
Для об’єктів цивільного призначення , для промоб’єктів заборони практично не існує .
Согласен.
Quote (selected)
4.2.117. Каждый масляный трансформатор, расположенный внутри помещения, следует устанавливать в отдельной камере (исключение см. в 4.2.91), расположенной на первом этаже и изолированной от других помещений здания. Допускается устанавливать масляные трансформаторы на втором этаже при условии обеспечения возможности транспортировки трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.96,
перечень 3), как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг. В случае необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже уровня пола первого этажа они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий  окружающей среды и технологии производства. Сухие трансформаторы и трансформаторы с негорючим заполнением устанавливаются в соответствии с требованиями 4.2.74.
Поэтому и спросил про характер помещения.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #39 : 09 Серпень 2011, 02:03:52 »
Как то так.....
Помещение внутри здания. Это промышленный цех по производству труб и многие помещения имеют категорию П-IIa. Мне надо на первом этаже поставить два трансформатора и низковольтные ячейки. Согласно типовым возможно устанавливать два транса и между ними ячейки по 0,4 кВ.
Я хочу сделать так:
длина трассы около 500 м по эстакадам предприятия.
- завести высоковольтный кабель без высоковольтных ячеек сразу на трансформаторы.
- с трансформаторов шинным мостом развестись до низковольтных ячеек ЩО-70.
При необходимости выгородить трансформаторы сеткой.
Под каждым трансформатором сделать масленый приямок.
Но у заказчика всплыл еще один вопрос, можно ли сделать в этом помещении подобное, при наличии только одного проема для вывоза трансформатора.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #40 : 09 Серпень 2011, 10:32:41 »
Схемы выносных трансов - это возможно. Только сразувозникает вопрос - чем и где защищать их будешь - опять же сам сказал - трасса 500м. ИМХО - лучше все же сделать РУ-10 кВ с предохранителями.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #41 : 09 Серпень 2011, 11:26:28 »
Полностью согласен.
Да, РУ6кВ, РУ0,4 и отдельно трансформаторы- это хорошо и красиво.
Но у меня помещение, которое ну не хотят заказчики менять, а хотят все туда натолкать.
Российское ПУЭ(неизменное веками  :D(некому менять)) говорит, что можно все совместить.
 Что бы не париться с с РУ6кВ думал завести на трансы.
Но тут тоже возник вопрос и дело не в защите трансформаторов, фактически трансформаторы защитить от перегруза можно релейной защитой в голове. Они масленые, а значит и масленая защита от межфазных кз должна быть встроенная.
Вопрос вот в чем, при выводе в ремонт придется бежать и открывать РУ завода, а это не есть хорошо. Так что наверно вводную ячейку надо поставить.  :(

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #42 : 09 Серпень 2011, 11:39:46 »
Я имел в виду защиту от межвитковых к.з., а не от перегруза. В принципе, если РУ-6 кВ, расположенное за 500 м принадлежит тому же заводу - то тогда выносные - это выход, и защита будет на этом РУ (мтз+мто), но да, ячейки с ВН-ами я бы поставил. (а сдругой стороны, где ВН, там и предохранитель приткнуть можно)  ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #43 : 10 Серпень 2011, 00:18:35 »
Преодалев лень  :D :D :D я все таки залез в интернет и обнаружил там не тока порно )))).
Думаю сделать по такому типу.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #44 : 10 Серпень 2011, 11:41:16 »
А почему бы вместо того, чтобы изобретать велосипед - просто применить внутрицеховую КТП, например такую:
http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/1/#table
Дешево и сердито и Все в сборе
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 