6Кв
« : 26 Листопад 2009, 22:31:56 »
Здравствуйте, Вы не могли бы мне помочь с вопросом?
Ситуация такая, заказчик имеет цех, который питается от тп в цеху тр на 1000кВа и нагрузка 500квт, он покупает еще один цех и питаться от сущ рядом тп дорого, он решил протянуть кабель 6Кв от цеха первого до второго, до второго длина 1000м, от ТП до первого 700м. Он мне задает вопрос, как дешевле можно врезаться до трансформатора в цеху1, чтобы поставить ячейку и запитать второй цех, притом, что нагрузка первого уменьшается до 300квт, а нагрузка второго 400квт
 ПРиблезительно(конечно без гостов и норм) накидал в файле!

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #1 : 27 Листопад 2009, 07:59:37 »
Цитата: александр555
можно ли сделать такую схему разорвав кабель до ввода в ячейку 6кВ перед сущ тр в цеху1?
Сделать ответвление на самом кабеле не получится, нет ответвительных муфт на 6 кВ.
Цитата: александр555
или кабель нужно брать с ячейке?
Надо в цехе 1 ставить ячейку (т.е. делать реконструкцию ТП в цехе 1), с которой пойдет кабель 6 кВ до цеха 2.
Цитата: александр555
лучше самому заказывать новую ячейку, или попробывать набить самому?? Если это возможно, то как??
Однозначно новую, т.к. если набьешь сам, то надзор у тебя ее не примет (сертификат нужен).
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #2 : 27 Листопад 2009, 09:23:52 »
Quote (selected)
цехе 1 ставить ячейку
и на втором трансе тоже. Обе вводные - ставяться в плотную к ВВ вводам трансов. А еще лучше второй транс в составе КТП.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #3 : 27 Листопад 2009, 09:55:14 »
Цитата: Бригадир
А еще лучше второй транс в составе КТП
:thumbsup:
я знаю не все, а только половину

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #4 : 27 Листопад 2009, 10:50:20 »
А тогда вопрос, какие самые дешёвые ячейки, на каком оборудование? Я делаю проект для цеха в Нижегородской области, Россия!!
И еще, если не сложно, подскажите, какие расчеты надо сделать для нее, просто я проектирую по 0,4, с шестеркой сталкнулся впервые, нет, то что кабель по нагреву считать надо, это я в курсе, но может еще есть какие ньюансы??
И как лучше считать, базисным методом, или по простому???

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #5 : 01 Грудень 2009, 10:10:14 »
Решил поставить ячейку с двумя разьединителями, на каждую отходящую линию, может у кого есть табличка для расчета релейной защиты трансформатора??? Заранее спасибо!!

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #6 : 02 Грудень 2009, 10:12:26 »
Посмотри по ссылочке
http://yanviktor.narod.ru/rele/raschet.htm
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #7 : 03 Грудень 2009, 09:06:49 »
Народ подскажите еще такое, если надо выбор кабель по току нагева 6кВ, нужен ток установившийся и время срабатывания, от завода дано только ток 3х фазный макс и мин, я могу из этого выжить?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #8 : 03 Грудень 2009, 10:11:12 »
Цитата: александр555
время срабатывания
обязательно нужно знать время срабатывания защиты
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #9 : 03 Грудень 2009, 10:16:18 »
Время срабатывания защиты принемаю 0,3с мне сказали, секунда это много, я просчитаю по 0,3.
____
А что лучше ставить разьеденители или выключатели нагрузки с предохранителями???

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #10 : 03 Грудень 2009, 19:39:30 »
Цитата: александр555
А что лучше ставить разьеденители или выключатели нагрузки с предохранителям

Для защиты трансформаторов лучше ставить выключатели нагрузки с предохранителями , разъеденителем нельзя отключать нагруженный трансформатор или линию под нагрузкой .
Посмотрите http://eom.com.ua/index.php/topic,3029.0.html
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #11 : 10 Грудень 2009, 09:09:15 »
ПОдскажите, кто знает, можно ли в помещение КТП 6/0,4 поставить три щита КСО, то есть получается РУ-6кВ и если нет, то какой пункт ПУЭ? ИЛи можно какие нибудь перегородки сделать? В этом же помещение стоят щиты и по 0,4.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #12 : 10 Грудень 2009, 09:26:56 »
Цитата: александр555
можно ли в помещение КТП 6/0,4 поставить три щита КСО
ПУЕ України .
4.2.71. ЗРУ разных классов напряжений следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП напряжением 35 кВ и ниже.
Допускается размещение РУ напряжением до 1 кВ в одном помещении с РУ напряжением выше 1 кВ при условии, что эти РУ будут эксплуатироваться одной организацией.

Я , в таких случаях , отделял сеткой КТП от КСО .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #13 : 10 Грудень 2009, 10:09:06 »
А есть вопросы которые Вы не знаете? )))))
А в Россие такие же правила?? А то читаю пуэ и найти не могу этот пункт, нашел, что в ктп можно ставить оборудование для этого производства  и все, а что РУ до 1 и выше одного можно вместе, не нашел!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6Кв
« Reply #14 : 10 Грудень 2009, 10:52:06 »
Цитата: александр555
помещение КТП 6/0,4
а это точно КТП? Или просто ТП? КТП ведь, грубо говоря, железная/бетонная коробка с установленным на заводе оборудованием и она не подразумевает возможности каких-либо перестановок.
А насчет Российского ПУЭ
"4.2.83. Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ.
Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.
... "
я знаю не все, а только половину

 