Автор Тема: Освещение серверной  (Прочитано 16179 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ГОсть

  • Гість
Освещение серверной
« : 26 Листопад 2009, 11:06:56 »
Какие светильники спроектировать в серверной, с учетом, что люминесцентные использовать не рекомендуют. Советуют галогенные. И какой фирмы? Спасибо.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #1 : 26 Листопад 2009, 11:37:00 »
Какие светильники спроектировать в серверной, с учетом, что люминесцентные использовать не рекомендуют. Советуют галогенные. И какой фирмы? Спасибо.
А кто не рекомендует? Ссылка на что-то есть?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #2 : 26 Листопад 2009, 11:46:59 »
Требования к серверному помещению (TIA-569)


Серверная комната - помещение, занимаемое крупным телекоммуникационным и/или серверным оборудованием.
Серверная комната является помещениями специального назначения и соединяется с магистралями и считается средством обслуживания здания или кампуса, предназначенными для выполнения телекоммуникационных функций.

Основные требования стандарта к серверным помещениям:

в серверной комнате требуется наличие не менее одной двойной электрической розетки с заземлением на каждые 3 погонных метра любой стены, либо 2 планки розеток подключенных на различные фидеры для каждой коммутационной стойки;
серверную следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения, в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры;
максимально допустимая нагрузка на пол должна составлять: распределенная нагрузка - 12 кПа; сосредоточенная нагрузка - 4,4 кH;
рекомендуется использовать для освещения серверной комнаты лампы накаливания или галогенные лампы, для снижения количества электромагнитных помех;
рекомендуется иметь подъемный (настланный) пол или систему кабельнесущих лотков.
система кондиционирования должна обеспечивать поддержку температуры в диапазоне от 18 до 24 градусов по Цельсию. Относительная влажность должна поддерживаться в диапазоне от 30 до 50 процентов;
размеры серверного помещения должны отвечать требованиям к располагаемому в нем оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 м2 на каждые 10 м2 площади обслуживаемых рабочих мест;
минимальный допустимый размер серверной комнаты - 12 м2;
серверная комната должна быть соединена с главным электродом системы заземления здания кондуитом размером 1,5;
требуемая минимальная высота потолка серверной комнаты должна составлять 2,44 м.


Освещенность помещения Серверной должна быть не менее 500 Люкс на высоте 1 метр от уровня пола.
Питание ПЭО осуществляется от системы гарантированного электропитания серверной.

« Останнє редагування: 26 Листопад 2009, 11:49:46 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #3 : 26 Листопад 2009, 12:13:41 »
TIA-569 это из немецких норм или нечто европейское?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #4 : 26 Листопад 2009, 12:29:20 »
Цитата: comings
TIA-569 это из немецких норм или нечто европейское?

http://datacenter.incom.ua/content/view/371606/157/
Требования нормативов
Необходимость повышения эффективности строительства и модернизации ЦОД на основе системного подхода и тиражируемых решений привела к появлению стандартов, регламентирующих, в частности, требования к помещениям, инженерной инфраструктуре, безопасности: в США это EIA / TIA-942, в Европе - проект стандарта EN 50173-5. В Украине сегодня действует документ, регламентирующий основные требования к построению защищенных серверных помещений (Постановление Правления Национального банка Украины от 04.07.2007 № 243, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины, регистрационный № 955 / 14222 от 17.08.2007 р.) - [ http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0955-07 ] .
До 01.01.2005 действовала СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.
Разработчик: ЦНИИпроект
Отменен. Информация про отмену (или документ его заменяющий):
з 1.01.05 р.Наказ Держбуду України від 21.10. 04 р. № 195
в нем были попроще требования, поэтому видно и отменили:
5.19. В качестве источников света в зданиях и помещениях ЭВМ должны применяться газоразрядные лампы. Во избежание стробоскопического эффекта в залах ЭВМ газоразрядные лампы должны быть подключены на разные фазы электросети.

ой, да, про русские, извиняюсь, хотя тут - http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list/ в принципе общий список
« Останнє редагування: 11 Квітень 2011, 16:07:39 від ZoloS9479 »

Гость

  • Гість
Re: Освещение серверной
« Reply #5 : 26 Листопад 2009, 12:52:29 »
А  можно тип, марку и производителя светильников, которые можно использовать в этом случаи.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #6 : 26 Листопад 2009, 12:59:22 »
Лампы накаливания скоро уйдут в историю, а если из галогенных , то ... А уважаемый гость откуда Вы ? Украина, Россия, Казахстан или ? Я бы предложил светильники от Световых технологий.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Гость

  • Гість
Re: Освещение серверной
« Reply #7 : 26 Листопад 2009, 13:04:01 »
Световые технологии подходять, а какие именно?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #8 : 26 Листопад 2009, 13:06:41 »
Цитата: Гость
Световые технологии подходять, а какие именно?
Каких размеров помещение ? размещение светильников на потолке , стене ?


Сам отвечу...
Освещённость помещения аппаратной на уровне 1 м от пола, согласно СН-512-78, должна быть не менее 500 лс, при этом рекомендуемая высота установки светильников — 2, 6 м от пола.
Для продолжения работы в случае полной потери внешнего электроснабжения в аппаратной комнате необходимо предусмотреть аварийное освещение, питание которого осуществляется от системы гарантированного питания серверного помещения. Мощность аварийного освещения должна составлять 90% от мощности основного. Кроме этого, над входной дверью необходимо установить световой указатель «выход» с автономными источниками питания.




« Останнє редагування: 26 Листопад 2009, 13:10:50 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Гость

  • Гість
Re: Освещение серверной
« Reply #9 : 26 Листопад 2009, 13:19:35 »
Серверная 5х3х3. Размещение на потолке.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #10 : 26 Листопад 2009, 13:22:56 »
Цитата: Гость
Размещение на потолке.
потолок не выше 2,6 м ?
Тьфу ты,
5х3х3  - 3 м высота ?

Если я ошибаюсь и потолок не выше 2,6 м, то например светильники с рассеивателем RKL. Крепление на потолок.
Если выше, то на подвесах надо другие светильники, либо крепление на стены.

Извиняюсь RKL не подходит, так как должна быть степень защиты не менее 44
« Останнє редагування: 26 Листопад 2009, 13:41:28 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #11 : 26 Листопад 2009, 13:52:31 »
Я не могу зайти на сайт Световых технологий :( Видать проблемы с сервером.

Сделал небольшой расчет галогенными светильниками -
 
15-16 светильников по 50 Вт встроенных в потолок на высоте 3м.
« Останнє редагування: 26 Листопад 2009, 14:24:39 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #12 : 26 Листопад 2009, 14:23:51 »
Цитата: NeON2K
не могу зайти на сайт Световых технологий

заходи на наш :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=25 - LT_silver_catalogue.rar

Гость

  • Гість
Re: Освещение серверной
« Reply #13 : 26 Листопад 2009, 14:56:22 »
Для расчета Вы использовали светильник Philips Z110? Или какой?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Освещение серверной
« Reply #14 : 26 Листопад 2009, 15:10:24 »
Цитата: Гость
Для расчета Вы использовали светильник Philips Z110
Да, но это единственный в базе к данной проге галогенный светильник ! В Вашем случае я всетаки сделал бы на подвесах светильники или настенные. Потолок 3 метровый не попадает под требования.

У Световых технологий я что-то ничего стоящего не нашел  :( Поищу у других производителей
« Останнє редагування: 26 Листопад 2009, 16:31:08 від NeON2K »
Как-то так...