Автор Тема: Материалы для строительства ТП?  (Прочитано 2532 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и электропомещения, пристроеное или отдельностоящее здание. Можно ли выполнить  из сендвич-панелей, которые обеспечивают 2-ю степень огнестойкости?
В каких нормах есть упоминание о применяемых материалах?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Материалы для строительства ТП?
« Reply #1 : 25 Листопад 2009, 21:14:22 »
Цитата: omega75
Можно ли выполнить  из сендвич-панелей, которые обеспечивают 2-ю степень огнестойкости
О степени огнестойкости зданий закрытых ТП было указано в старом (советском) ПУЭ . В ПУЕ Украины такое требование отсутствует . Вывод - ТП можно строить из седвич-панелей , но если такое ТП будет на балансе электросетей то лучше такой вариант с ними согласовать .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Материалы для строительства ТП?
« Reply #2 : 26 Листопад 2009, 08:36:31 »
Roman3R
 
Cпасибо за оперативность.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Материалы для строительства ТП?
« Reply #3 : 26 Грудень 2011, 10:37:25 »
О степени огнестойкости зданий закрытых ТП было указано в старом (советском) ПУЭ . В ПУЕ Украины такое требование отсутствует

В ПУЕ відсутнє, але є в НАПБ В.01.056-2005-111 "Протипожежний захист електроустановок", п. 9.3.1:

Здания и помещения закрытых распределительных устройств (ЗРУ) и камеры трансформаторов должны быть I или II степени огнестойкости.



 