Доброго времени суток всем.
Я к Вам за советом или помощью...
Сегодня пришли замечания по проекту от наших электросетей, и там они потребовали полный расчет водного кабеля, то есть сделать маленькую записку с расчетными формулами что и как делал, хотя на схемы указан расчет кабеля, где есть и мощность, ток, потери, момент, кабель и длина....могут ли они это требовать? если нет то на какой пункт можно сослаться?...
и насчет кабельного журнала, где то вроде читал что если только один кабель и на схеме четко написано марку, тип и как проложен кабель то журнал не надо делать...есть ли такое?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее электрическое освещение" п. 2.7.2 Кабельный журнал для питающей сети допускается не выполнять, если все данные, содержащиеся в кабельном журнале, указаны на принципиальной схеме питающей сети.


Offline AlexZr

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
спасибо большое, а насчет расчетов никто ничего не знает?

Offline vicKing

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Карпов и Козлов "Выбор сечения кабелей" тебе в руки там все подробно описано.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
тебе в руки там все подробно описано
vicKing, вы смотрите когда задавали вопрос ( 2009 г.) , к 2013 г. люди уже решили эту проблему .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не хочу відкривати нову тему бо можна нарватися на сувору (справедливу) критику, але ступор!!!! Є ТУ на проект  ЖБ: Р=400 кВт, довжина лінії L-220 м. 2 категорія. Рахую по струму нагрузки  І = 667 А, вибираю 2 АВБбШв 4х240 (як приклад) Ідовг.= 343 А в повтрі, 330 А в землі. По самому мінімуму підходить. По втратам напруги по Шаповалову І. Ф. січення при втратах напруги 4%  виходить 770 мм. кв. Щоб забезпечити треба 4 кабелі 4х240 (точніше 3,2), а ще дві лінії і того 8 кабелів. Замовник просто не хоче цього чути. Може я в чомусь не правий, але перелопатив всі теми форуму, довідники. Як бути? :-[
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

oipop

  • Гість
Прикинул Электрик'ом, получилось 3(4х185), при cosf=0,8, прокладка в земле.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ідовг.= 343 А в повтрі, 330 А в землі.
З відкіля такі дані?
У мене для 2 АВБбШв 4х240 - 4,9% виходе. Для 3 АВБбШв 4х240 - 3,3%

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 кабеля 4х240 мм.кв при нагрузке 400 кВт и расстоянии 220 м, это падение 6,3% при сосредоточеной нагрузке.
Тем более, что по нормам проектирования нельзя ложить 3 кабеля в паралель. Может шинопровод?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тем более, что по нормам проектирования нельзя ложить 3 кабеля в паралель
А ссылку можно?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может я не имею такого опыта, но разве это правильно (с инженерной точки зрения) и нормально прокладывать КЛ 0.4кВ на 400кВт на 220м ?
Замовник просто не хоче цього чути.
Так пусть возьмет нормальные ТУ и проверит правильность расчета нагрузки жилого дома.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прикинул Электрик'ом, получилось 3(4х185), при cosf=0,8, прокладка в земле.
Считаю Електриком тоже по току да идут 2 4х185, но на потери даже 2 4х240 получаетсч 7,7%. cos =0,92 с ДБН 2.5-23
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может я не имею такого опыта, но разве это правильно (с инженерной точки зрения) и нормально прокладывать КЛ 0.4кВ на 400кВт на 220м ?
О разумном никто не думает и на меня смотрят как на сабботажника.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо вам необхідно в післяаварійному режимі передавати усі 400 кВт (Ір=627А при косинусі фі = 0,97) тоді в лінії має бути по 3 кабелі 150 квадрат (705 А) . При такій схемі бажано навантаження розділити приблизно порівну на кожну з двох кабельних ліній по 314 А .
Спадок напруги в робочому режимі буде 2,31% на кожну лінію з трьох кабелів 150 квадрат , в післяаварійному режимі - відповідно 4,62 % (допускається до 10 %) на одну працюючу лінію з трьох кабелів по 150 квадрат .
Висновок - вам необхідно прокласти дві кабельні лінії , кожна з яких буде мати по три кабелі 150 квадрат .